机房制冷系统:(3)活动地板环境制冷系统

 
<p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify" class="WPHeadline"><span style="COLOR: black; FONT-SIZE: 20pt; mso-bidi-font-family: 'Sim Hei'"><strong><em>活动地板环境中冷却系统的类型<span lang="EN-US"> </span></em></strong></span></p>
<p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify" class="WPHeadline"><span style="COLOR: black; FONT-SIZE: 20pt; mso-bidi-font-family: 'Sim Hei'"><span lang="EN-US">&nbsp; </p>
<p>尽管新建筑常常采用硬地板,但也有一些场合可采用活动地板。活动地板适用于如下场合: </p>
<ul>
<li><font size="2">原有活动地板可以再利用时。 </font></li>
<li><font size="2">安装带有地下通风口的大型计算机时。 </font></li>
<li><font size="2">有大量管道需要穿越机房区域时。</font></li></ul>
<p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify" class="WPHeadline"><br/></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 需要注意,若单纯为了铺设电源线或数据线,则不需要活动地板。任何情况下,都不能为布置电源线或数据线而使用活动地板,否则会导致冷却系统性能急剧下降。对于高密度数据中心,架空电源线和数据线是最明智的做法。性能下降的原因是由于,地板下的电源和缆线阻断了原定的气流路线,阻隔了空气的流通,或迫使气流改变了方向。另外,有时为了增减地下缆线,操作人员需要打开地板砖,这进一步阻碍了气流进出关键 IT 设备。 下图<font face="Verdana">列出了活动地板环境中的 9 种冷却系统。</font></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://b60.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=6805722f9a899e0163f2de7cd0d619aa208af6de32300757dfef76e520536c4ab0438aee4a03f01c423d37d2d52303f5dae63d336991a86135031a46d0197034a60c17e8c0782b687bc9013ace6eca2f28e2ce99&amp;a=53&amp;b=60 "/></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在活动地板环境里,可通过活动地板安装局部管道送风系统。若有活动地板,并且它可以采用局部管道送风,则开启方式送风不具备优势,应不予考虑。因此,通过上图可以看出,在活动地板环境中不建议使用开启方式送风冷却系统。 </p>
<p>使用架空的回风管道,可使回风吸力集中于设备的热气排放口附近。全管道方式回风可完全避免冷热空气混合,从而机架入口温度场梯度比较均匀(特别是靠近机柜顶部的位置),并且使 CRAC 的效率得以提高。此外,还可以调整回风管道,以使数据中新热点附近的回风吸力达到最大。<sup>1 </sup></p>
<p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify" class="WPHeadline"><br/>1 如果吊顶冷却系统中采用的是回风栅格,则更可将此功能发挥得淋漓尽致。因为在此类系统中,可以根据需要轻松移动回风栅格的位置。</p>
<p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify" class="WPHeadline"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>&nbsp;</p>
<p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify" class="WPHeadline"><o:p>&nbsp; </p>
<p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify" class="WPHeadline"><span style="COLOR: black; FONT-SIZE: 20pt; mso-bidi-font-family: 'Sim Hei'"><strong><em>为活动地板环境选择合适的制冷系统类型<span lang="EN-US"> <o:p></o:p></span></em></strong></span></p></o:p>
<p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify" class="WPHeadline"><o:p>&nbsp; </p>
<p class="WPBodyText"><span style="COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: 'Sim Hei'"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 要判断各种制冷类型适用于哪种具体环境,首先应了解这些系统。虽然应对具体问题进行具体分析,不过仍可就每种类型何时适用给出一般性的指导原则。对于规模较大或功率密度需求较高的系统,一般需要使用更复杂的管道。<span lang="EN-US"> <o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="WPBodyText"><span style="COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: 'Sim Hei'"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 进行有效设计的重要原则与硬地板情况相同:根据所需平均功率密度设计制冷系统,并使其冷却能力可适应高密度机柜。虽然高密度机柜一般只占总负载的一小部分,但事先无法准确预测它们在数据中心的位置。<span lang="EN-US"> </span></font></span></p>
<p class="WPBodyText"><span style="COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: 'Sim Hei'"><span lang="EN-US"></span></span>&nbsp;</p>
<p class="WPBodyText"><span style="FONT-FAMILY: 'Sim Hei','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: 'Sim Hei'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-font-kerning: 0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 下图说明了如何为活动地板环境选择合适的冷却系统。规模越大、密度越高,管道系统越复杂。有些高密度机架的功耗远远超出平均水平,每种冷却系统中都给出了相应的解决方法。</font></span></o:p></p>
<p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify" class="WPHeadline"><o:p><img src="http://b53.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=6805722f9a899e0163f2de7cd0d619aa0d49947b7f55dbab30d90f022f15d364b9dc63f51713e0ccd9f74d45a10443be1df68f4f444619b345329dc3df77f36e3f123d35d0180487c96b8f7fde452c9046ae047f&amp;a=54&amp;b=53 "/></o:p></span></span></p>