jnlm01 发表于 2010-12-31 09:43:00

避雷器爆炸的几点原因分析??

<p><font face="Verdana">避雷器爆炸原因??</font></p><font face="Verdana">
<p><br/>110kV<a href="http://www.shengshifanglei.com">避雷器</a>在正常运行状态下发生爆炸,防爆膜爆裂,解剖发现几乎所有阀片表面都有灼烧痕迹,阀</p>
<p>片间金属支撑有拉弧痕迹。<br/>请问是什么原因呢?是<a href="http://www.shengshifanglei.com">避雷器</a>内部受潮吗?<br/>还是其他的原因?</p>
<p>可能原因:<br/>1、避雷器密封不严,导致受潮。<br/>2、长期承受运行电压,阀片老化,非线性下降。<br/>3、短时间多次受到雷电冲击,过流容量下降,导致爆炸。</p>
<p>本文摘自 <font face="Verdana"><a href="http://www.shengshifanglei.com">http://www.shengshifanglei.com</a></font></p>
<p></font>&nbsp;</p>

mikelt 发表于 2011-2-25 14:45:00

电网的过电压?