请问一下这样的静电接地可以吗?
<p><font face="Verdana">主机外壳直接接在楼房的防雷接地上面,这样的方法可以吗?</font></p><p><font face="Verdana"><img src="http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/16522278/T2jyhyXjhaXXXXXXXX_!!16522278.jpg"/></font></p> 怎么没有人回复啊,版主呢 老两天了还是没人回复, <div class="quote"><b>以下是引用<i>www123963</i>在2010-12-29 17:49:00的发言:</b><br/>
<p><font face="Verdana">主机外壳直接接在楼房的防雷接地上面,这样的方法可以吗?</font></p>
<p><font face="Verdana"><img style="WIDTH: 500px; CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.open(this.src);" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/16522278/T2jyhyXjhaXXXXXXXX_!!16522278.jpg"/></font></p></div>
<p>可以这样接地,防雷接地的目的只有一个,就是有效的将电流引导到大地中,再好<font face="Verdana">在建筑物的地极引出点</font>安装一个<font face="Verdana">等电位汇流排</font></p> 恐怕不行吧?这样也许会引"雷"入室的. <p>1)主机接地点,最好远离避雷系统接地线,单独接个地;</p>
<p>2)摄像机与大地绝缘是对的,但是要在避雷系统有效保护范围内;</p>
<p>3)必要时还要加几种防雷器——防感应雷;</p>
<p> </p>
[此贴子已经被作者于2011-1-2 13:17:47编辑过]
<p>看楼主这么说这样的接地方法好像是不对的,我这里没有条件另外做地,只有利用楼房原有的防雷接地。</p>
<p>依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1欧姆。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1</p> 并且要求接到大楼的总汇流排或焊接在接地极的公共引入点。不能从其他点接入! 并且要求接到大楼的总汇流排或焊接在接地极的公共引入点。不能从其他点接入! 学习了~~~~~ 就不怕雷电导入机房?
页: