sjzwyb 发表于 2010-12-26 21:14:00

关于接地接至暖气管道上的问题

如题:公司正在做一个项目,由于甲方确定的机房没有接地,打算接地直接接到大楼暖气管道上,不知道这样是否可行,对接地的规定有何相关的标准,请高手指点一二,谢谢!!

0758河台小赵 发表于 2010-12-31 11:57:00

<p><font face="Verdana">如果想利用金属暖气管来作防雷泄流渠道的话,千万不要这样做,太危险了。在户外打个小地网吧,这点钱业主不能省的,你们也不要这样做,出了事责任将有可能全推在你们身上<br/>至于标准,你可以查如下几个参考一下:</font></p>
<p>&nbsp; </p>
<p>1、《建筑物防雷设计规范》&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GB50057—94</p>
<p>2、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GB50169—92</p>
<p>3、《电气装置安装工程施工及验收规范》&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GBJ232—82</p>
<p>4、《电子计算机房设计规范》&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GB50174—94</p>
<p>5、《民用建筑电器设计规范》&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; JGJ/T16—92</p>
<p>6、《电子设备雷击保护导则》&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GB7450—87</p>
<p>7、《雷电电磁脉冲的防护》(第一部):一般原则&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IEC61312—1 </p>
<p>8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GB 50343-2004</p>
[此贴子已经被作者于2010-12-31 21:44:30编辑过]

yuhan1500 发表于 2011-2-23 08:54:00

坚决不能这么做
页: [1]
查看完整版本: 关于接地接至暖气管道上的问题