麻烦光光 发表于 2010-12-20 14:44:00

最后一问,浪涌保护器的选型步骤

<p>从规范来看,似乎很多环节都需要加装浪涌保护器,我相信真正设计施工工程中,未必会那么周全。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>请问一下大家,从防雷接地系统方案设计的角度出发,在布置浪涌保护器的时候改如何考虑,哪些部位必须要添加,哪些部位可以看成本做选择?浪涌保护器的选型该是怎样一个步骤?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>非常感谢!</p>

麻烦光光 发表于 2010-12-20 14:59:00

<p>电涌保护器选择:<br/><br/>电源线路上安装电涌保护器主要考虑Isn、UP、Uc。<br/><br/>Isn(SPD通流量):根据安装位置所处防雷界面(LPZ)和建筑类别选择。<br/><br/>UP(SPD电压保护水平)值:根据设备的耐冲击电压值确定。<br/><br/>Uc(最大持续运行电压)值:与产品的使用寿命、电压保护水平有关。Uc选高了,寿命长了,但电压保护水平,即SPD的残压也相应提高。要综合考虑。<br/><br/>如果是信号线路,除考虑以上指标参数;还应考虑工作频率、接口类型、工作电压、阻抗匹配等条件因素。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上是我目前自己搜到的思路,请大家补充指正</p>

happan 发表于 2010-12-20 16:17:00

一般机房设计时在机房的主配电柜内增加一套防浪涌保护器,采用Imax值为80KA的,在电源输出分配线柜内加一套Imax值为40KA的。个人经验,不对之处请指正

ruoshui3 发表于 2010-12-21 09:46:00

0区与1区交界的地方必须的

a16157996 发表于 2010-12-21 09:51:00

来学习~!~

麻烦光光 发表于 2010-12-21 11:23:00

<p>谢谢3楼4楼的经验分享!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今天看到的如下笼统思路:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">在选择220/ 380V 三相系统中的浪涌保护器时, 首先要区分低压配电系统的型式, 是IT 、T T 还是T N, 然后对所处建筑物确定防雷分类、确定雷电流的能量分配及设备的耐压水平等方面综合考虑SPD 的参数取值。</font></p>

麻烦光光 发表于 2010-12-21 11:23:00

还有人能给下力嘛?

麻烦光光 发表于 2010-12-24 11:36:00

<p>貌似大家不够热情啊。。。</p>

jincn6 发表于 2011-2-26 20:00:00

<div id="textstyle_5" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">来学习~!~ </div>

tiannu2047 发表于 2011-2-26 20:42:00

<p>学习</p>

leinsoo 发表于 2011-2-27 21:43:00

学习学习

eie1992 发表于 2011-2-27 22:08:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>麻烦光光</i>在2010-12-20 14:44:00的发言:</b><br/>
<p>非常感谢!</p></div>
<p>是指什么应用系统防雷来说的???</p>

leinsoo 发表于 2011-2-28 16:53:00

学习学习 谢分享

姚林 发表于 2011-3-2 12:19:00

来学习,多一些知识总好些.

rmh666 发表于 2011-12-12 12:49:00

学习下,

qjivwbj 发表于 2011-12-16 08:47:00

不错不错

eurotect 发表于 2011-12-20 14:59:00

<p>你好,我是做防雷的,一般我们这么考虑的:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第一级变压器低压侧电源总配电柜是必备的,通常选择Imax(最大放电电流)为80KA以上的浪涌保护器,Up(保护电压)&lt;2KV</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第二级楼层分配重要性其次,也比较重要,通常选择Imax为40KA以上的浪涌保护器,Up&lt;1.8KV</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>第三级信息机房或类似屋面电梯机房之类的靠近0区的地方也很重要,通常选择Imax为40KA以上的浪涌保护器,Up&lt;1.8KV</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>其他后端位置的配电箱根据条件选择安装吧。通常选择Imax为20KA以上的浪涌保护器,Up&lt;1.6KV</p>
[此贴子已经被作者于2011/12/20 15:06:52编辑过]

gddfyy1 发表于 2011-12-25 00:03:00

不是很懂啊

gddfyy1 发表于 2011-12-25 00:03:00

学习下

dikai2011 发表于 2011-12-26 11:13:00

看看,,,,,,
页: [1] 2