最后一问,浪涌保护器的选型步骤
<p>从规范来看,似乎很多环节都需要加装浪涌保护器,我相信真正设计施工工程中,未必会那么周全。</p><p> </p>
<p>请问一下大家,从防雷接地系统方案设计的角度出发,在布置浪涌保护器的时候改如何考虑,哪些部位必须要添加,哪些部位可以看成本做选择?浪涌保护器的选型该是怎样一个步骤?</p>
<p> </p>
<p>非常感谢!</p> <p>电涌保护器选择:<br/><br/>电源线路上安装电涌保护器主要考虑Isn、UP、Uc。<br/><br/>Isn(SPD通流量):根据安装位置所处防雷界面(LPZ)和建筑类别选择。<br/><br/>UP(SPD电压保护水平)值:根据设备的耐冲击电压值确定。<br/><br/>Uc(最大持续运行电压)值:与产品的使用寿命、电压保护水平有关。Uc选高了,寿命长了,但电压保护水平,即SPD的残压也相应提高。要综合考虑。<br/><br/>如果是信号线路,除考虑以上指标参数;还应考虑工作频率、接口类型、工作电压、阻抗匹配等条件因素。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>以上是我目前自己搜到的思路,请大家补充指正</p> 一般机房设计时在机房的主配电柜内增加一套防浪涌保护器,采用Imax值为80KA的,在电源输出分配线柜内加一套Imax值为40KA的。个人经验,不对之处请指正 0区与1区交界的地方必须的 来学习~!~ <p>谢谢3楼4楼的经验分享!</p>
<p> </p>
<p>今天看到的如下笼统思路:</p>
<p> </p>
<p><font face="Verdana">在选择220/ 380V 三相系统中的浪涌保护器时, 首先要区分低压配电系统的型式, 是IT 、T T 还是T N, 然后对所处建筑物确定防雷分类、确定雷电流的能量分配及设备的耐压水平等方面综合考虑SPD 的参数取值。</font></p> 还有人能给下力嘛? <p>貌似大家不够热情啊。。。</p> <div id="textstyle_5" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">来学习~!~ </div> <p>学习</p> 学习学习 <div class="quote"><b>以下是引用<i>麻烦光光</i>在2010-12-20 14:44:00的发言:</b><br/>
<p>从规范来看,似乎很多环节都需要加装浪涌保护器,我相信真正设计施工工程中,未必会那么周全。</p>
<p> </p>
<p>请问一下大家,从防雷接地系统方案设计的角度出发,在布置浪涌保护器的时候改如何考虑,哪些部位必须要添加,哪些部位可以看成本做选择?浪涌保护器的选型该是怎样一个步骤?</p>
<p> </p>
<p>非常感谢!</p></div>
<p>是指什么应用系统防雷来说的???</p> 学习学习 谢分享 来学习,多一些知识总好些. 学习下, 不错不错 <p>你好,我是做防雷的,一般我们这么考虑的:</p>
<p> </p>
<p>第一级变压器低压侧电源总配电柜是必备的,通常选择Imax(最大放电电流)为80KA以上的浪涌保护器,Up(保护电压)<2KV</p>
<p> </p>
<p>第二级楼层分配重要性其次,也比较重要,通常选择Imax为40KA以上的浪涌保护器,Up<1.8KV</p>
<p> </p>
<p>第三级信息机房或类似屋面电梯机房之类的靠近0区的地方也很重要,通常选择Imax为40KA以上的浪涌保护器,Up<1.8KV</p>
<p> </p>
<p>其他后端位置的配电箱根据条件选择安装吧。通常选择Imax为20KA以上的浪涌保护器,Up<1.6KV</p>
[此贴子已经被作者于2011/12/20 15:06:52编辑过]
不是很懂啊 学习下 看看,,,,,,