hairong2011 发表于 2010-12-7 14:31:00

机房接地阻值是多少?

<font face="Verdana">机房接地阻值是多少?</font>

bluesea8118 发表于 2010-12-7 15:36:00

<p>综合接地小于1欧</p>

一哥 发表于 2010-12-10 20:22:00

<p>确切数据需要根据应用地具体情况进行计算。<br/>对于机房的接地,一般要求接地应小于1欧姆,对于其它设备的接地,可放宽到接地应小于4欧姆<br/>要看项目的具体要求,当然接地电阻越低,相对来说,防雷效果会更好</p>
<p>,但一味追求高指标,可能会造成投资过大。<br/><br/>你应根据你机房的重要性及选用计算机的种类,进行具体分析</p>

bingao 发表于 2010-12-13 21:44:00

<p>学习</p>
页: [1]
查看完整版本: 机房接地阻值是多少?