请问一下小区弱电总平管网的布设问题
<p>我想问一下:</p><p>1、一般小区室外弱电管网要埋地多少深呢?</p>
<p>2、过小区道路时又要多少深呢?过道路时对管材有没有要求?</p>
<p>3、弱电管网一般要离像煤气管道、给排水管道、强电管道多少远呢?</p> <p>1、小区室外弱电管网用PVC管要埋深0.7米,用铁管要0.6米。</p>
<p>2、过道路时管材要用抗压管,埋深要0.4米吧。</p>
<p>3、具体弱电管道和其他管路的距离记不清了,国家有相应的标准规范的。</p> <p>谢了。。。PVC管标准里要埋多少深没看到。。不过看到过道时,如果是人行道,PVC要0。5M以上,钢管0。2以上。。。过车道,PVC0.7m以上,钢管0.5以上,</p>
<p> </p>
<p>距强电PVC管(3.6kv以下)0.5以上,钢管0.3以上</p> 学习了... 学习中 学习了! 根据实际情况,灵活处理 0.6米差不多了 有标准的。。。。 学习了 学习了 有标准的,同意二楼的说法 这个很实用 谢谢了 0.7米左右。当然越深越好啦。 这个很实用 谢谢了