(一) 雷电过电压损坏设备的几种形式

 
<p align="left"><b>(一)</b><b> </b><b>雷电过电压损坏设备的几种形式</b><b></b></p>
<p align="left"><b>1. </b><b>暂态电位抬高</b><b></b></p>
<p align="left">当建筑物或接闪器(如避雷针)在遭受直接雷击时,雷电将沿建筑物防雷装置的引下线和接地体流入大地,雷电流将在防雷系统中产生暂态高电压。</p>
<p align="left">采用共用接地方式的目的,主要是保证人身的安全。但设备还会因暂态电位的抬高,使设备电源端与地线端、信号接口与地线端的电位差不等而损坏。因此,保证设备安全,还应在电源线和信号线上安装合适的浪涌保护器来实现等电位。</p>
<p align="left"><b>2. </b><b>雷电感应过电压</b><b></b></p>
<p align="left">雷电放电时,在附近导体上产生静电感应与电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。</p>
<p align="left">(1)静电感应</p>
<p align="left">雷云电荷在放电之前,它会对架空的电线、电缆产生静电感应,使距离雷云附近的电线、电缆积累起异性电荷,当雷云放电时,雷云电荷迅速被中和,从而使线路上原先被束缚的异性荷沿线路两端行进,在线路上产生电磁感应过电压、过电流,造成设备损坏。</p>
<p align="left">(2)电磁感应,当雷电发生云际闪、云地闪,闪击避雷针、避雷带或地面其他构筑物时,由于雷电流幅值大波头陡度高,在雷电流的通道附近形成一个很强的电磁场,将直接感应在电源线或信号线上,甚至网络通信设备上,形成感应过电流过电压,侵入到系统中,并损坏设备。高强度的雷电放电可以对距离雷击点1km范围内的网络系统产生电磁感应作用,造成系统设备损坏。</p>
<p align="left"><b>3. </b><b>耦合与转移传递过电压</b><b></b></p>
<p align="left">暂态高电位或过电压常常可以通过信号线或电源线耦合或转移到电子设备上,造成电子设备的损坏。(二)浪涌保护器(SPD)的作用与工作原理</p>
<p align="left">SPD的作用是将线路感应到的雷电过电流进行泄放与等电位处理,使设备端口的线路过电压、过电流限制在设备的安全范围之内。</p>
<p align="left">防雷效果主要是通过“等电位”来实现,能否在一个综合防雷系统中做到点点等电位、处处等电位,是防雷的关键。真正起到防雷作用的不是靠防雷接地系统较小的接地电阻,而是通过SPD来实现等电位,通过SPD实现等电位连接的示意图如图1-11所示。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;</p><br clear="all"/>
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left"><b>图</b><b> 1-11&nbsp; </b><b>通过</b><b>SPD</b><b>实现等电位示意图</b><b></b></p>
<p align="left">正常情况下,SPD内部元器件呈高阻状态,对电源及信号的正常工作不会产生影响。</p>