yaoyanqin2010 发表于 2010-11-15 15:25:00

防雷方案,防雷器的选用,防雷器安装

 
<p align="center"><b>——公司防雷方案</b></p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;针对——公司计算机机房(通讯、电源、信号线等)的防雷需要根据贵公司提供的相关情况及有关设备,现提供防雷保护方案:</p>
<p><b>一、&nbsp;&nbsp; </b><b>总则</b></p>
<p><b>1、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>设计依据</b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1&nbsp; 根据下列国家标准及有关现行国颁、部颁防雷设计规范、规程实施勘测、设计。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《电子设备雷击保护导则》GB7450-87</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《计算机房防雷设计规范》GB50174-93</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《计算机场站安全要求》GB9361-88</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《低压配电设计规范》GB50054-95</p>
<p>1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本方案设计结合了——公司的实际情况,并充分考虑了通讯、服务器、网络各部分协调运行的实际特点。</p>
<p><b>2、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>设计目的</b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 随着——公司的发展,计算机设备在管理中发挥着日益重要的作用。雷击之后的瞬间高电压、平时机器的关闭瞬间产生的过电压、浪涌等已经成为计算机系统安全工作的重大隐患,要提高计算机系统的安全性能,规范运行环境是非常重要的方面。</p>
<p>实践和理论研究认为雷电侵入机房计算机网络系统的途径主要三个方面:交流电源、信号传输通道、地电位反击等。为了切保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保障机房工作人员有安全的工作环境,在微波通信及机房防雷系统工程中,除了有良好的避雷针、避雷带外,还必须在电源系统、信号系统进行可靠、有效的防护工作,并具备可靠的接地装置。</p>
<p>本方案旨在提高机房计算机系统的安全性,建立优良的计算机工作环境平台,满足计算机对电源等环境的高要求,采用了结构化布线,先进的防雷及接地技术。</p>
<p><b>二、&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>防雷方案</b><b></b></p>
<p><b>1</b><b>. 电源系统的过压保护</b></p>
<p>按《建筑物防雷设计规范》第3.3.8条第五款“在电气接地装置与防雷接地共用或相连的情况下:当低压电源线路用全长电缆或架空线换电缆引入时,宜在电源线路引入的总配电箱处装设过电压保护器;当Y,yn0型或D,yn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,在高压侧采用电缆进线的情况下,宜在变压器高、低压侧各上装设避雷器;在高压侧采用架空进线的情况下,除按国家现行有关规范的规定在高压侧装设避雷器外,尚宜在低压侧各相上装设避雷器”。 电源选<b>雷震子</b>系列产品阐述如下:</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 低压一级保护(B级):选用<a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"><b>雷震子(LZZ)</b></a> 电源防雷器380B-B/4其最大容通电流为80KA,安装在建筑物总配电柜里面。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 低压二级保护(C级):选用<b>雷震子(LZZ)</b>电源防雷器380C-C/4,其最大容通电流为40KA,安装在进计算机房电源前的配电柜里面(即楼层配电柜)。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 低压三级保护(C级):选用<b>雷震子(LZZ)</b>电源防雷器220C-C/2,其最大容通电流为20KA,安装在计算机机房特别敏感房间。</p>
<p>从理论上看,电源防雷器是一种低压电源的保护设备。当市电因雷击或其它因素引致产生高脉冲电压时,将会损坏电路上的设备。电源防雷器的作用,就是在最短时间(小于25ns)内释放电路上因感应而产生的在量脉冲能量到安全地线上,从而保护电路上用户的设备。该种防雷器正常情况下处于高阻状态,当三相四线供电线路是出现瞬时脉冲电压时,防雷器瞬时对地导通释放脉冲,保留正常传输,脉冲过后又处于高阻状态。从而不影响用户设备的供电,亦可免除更换设备之费用,及保障系统连续运作不断。</p>
<p>附:电源防雷器安装图 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L1</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L2</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N</p>
<p>PEN </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F</p><br/><br/><br/><br clear="all"/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SPD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SPD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SPD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SPD</p><br/><br/><br clear="all"/>
<p>说明:1.&nbsp; F为过电流保护器≤250A;</p>
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. 连接导线16mm<sup>2</sup>,长度≤0.5M;</p><br/><br/>
<p><b>3、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>信号部分的过压保护</b></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《信息系统技术管理规范》第三条规定:“各类通信线路和设备宜增加相应的防雷措施。”信号经电缆或穿管引入户内,在入户处接信号避雷器送至交换机、服务器、DDN、ADSL等。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DDN专线的防雷保护:在每条DDN专线与数据终端设备之间安装一个型号为<b>雷震子(LZZ)</b> 防雷器 RJ45-100M(传输速率2Mbit/s),其引出线接入防雷地。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 综合业务数据网的防雷保护(即网络交换机的防雷保护):在交换器等专线与接入设备接口之间安装上 <b>雷震子</b> 防雷器 RJ45-100M/12 (传输速率2Mbit/s) &nbsp;专用信号避雷器。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 服务器通讯端口的防雷保护:在每台服务器的通讯端口与以太网网络线之间安装<b>雷震子(LZZ)</b> RJ45-100M (传输速率100Mbit/s)专用信号避雷器。&nbsp; </p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 普通电话防雷保护:在电话线上串接一个<b>雷震子(LZZ)</b>RJ45-TELE2 防雷器。</p>
<p><b>三、&nbsp;&nbsp; </b><b>接地</b></p>
<p>机房的接地系统是电源系数的重要组成部分。地线往往是引入</p>
<p>干扰造成设备故障的主要因素,良好的接地系统可以避免设备遭受窜入信号地线的交流电流的袭击而损坏或受到交流干扰而不正常工作,并且能够避免工作人员免受雷电袭击。根据《计算机房防雷设计规范》GB50174-93标准要求,计算机机房接地装置应满足下面地要求:</p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 交流工作接地,接地电阻不大于4欧姆;</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 安全保护接地,接地电阻不大于4欧姆;</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 防雷接地,接地应按现行《建筑物防雷设计规范》GB50057-94执行。</p>
<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机房内最好作等电位连接。</p>
<p>根据——公司建筑物及使用部门的实际情况,建议将机房交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置时,其接地电阻按其中最小值确定。为了避免对计算机系统的电磁干扰,宜采用将多种接地的接地线分别接到接地母线上,由接地母线采用一根接地线单点与接地体相连的单点接地方式。由计算机设备至接地母线应采用多股编织铜线,且应尽量缩短连接距离;并采取格栅等措施,尽可能使各接地点处于同一等电位上。除此之外,机房内的设备的机壳、机架、金属线槽、天花、铝合金门窗、防静电地板支架等进行接地和等电位处理,防止感应雷和雷电波侵入机房和设备。</p>
<p>&nbsp; </p>
<p style="WORD-BREAK: break-all"><span style="FONT-SIZE: 9pt; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ascii-font-family: Verdana">深圳市中天恒基科技有限公司</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana"><br/></span><span style="FONT-SIZE: 9pt; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ascii-font-family: Verdana">姚小姐:</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana">0755-83215675 15815562015 QQ</span><span style="FONT-SIZE: 9pt; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ascii-font-family: Verdana">:</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana">670672568&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: 9pt; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ascii-font-family: Verdana">邮箱:</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Verdana">zt5675@126.com<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style="FONT-SIZE: 9pt; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-ascii-font-family: Verdana">详情请登陆</span><strong><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: ??; mso-bidi-font-family: 宋体">http://www.yaoyanqin.cn5135.com<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></strong></p>

richiecqc 发表于 2010-11-15 22:14:00

yaoyanqin2010 发表于 2010-11-17 11:09:00

你在吃啥啊,这么香?

landece 发表于 2010-11-23 18:03:00

避雷。。避雷。。。

gzdxrq 发表于 2010-11-29 12:03:00

谢谢

weihongyan 发表于 2011-1-11 09:40:00

<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_4" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">雷震子 避雷。。避雷。。。 </div></td></tr></tbody></table>

wanglong6594668 发表于 2011-1-12 17:30:00

我上吃安避雷器累的要命。

yanzheng 发表于 2011-1-13 11:10:00

避雷。。

alinux 发表于 2011-1-19 22:09:00

到处都是这样要求,唉,不知道是不是真的有这么灵光?
页: [1]
查看完整版本: 防雷方案,防雷器的选用,防雷器安装