52平米机房怎么做设备防雷 接地小于4欧姆
<p> 52平米机房 需要做设备防雷接地 接地需要小于4欧姆的独立地线 </p><p> </p>
<p>现在我想求助的是 哪位大侠能指点 在室外做接地池子的 做法 </p>
<p> </p>
<p> 我的方案是 室外挖一条 深度为 600mm沟 每隔4米 往地下砸个 长2米的角钢 共9根 之后用 扁钢焊接 </p>
<p> </p>
<p>不知道 还有别的做法吗 哪位大侠能指点指点呀 </p> <p>怎么没人支持我呀 。。。</p>
<p> </p> 你这样做如果土壤电阻率大于200就肯定做不到4欧姆了,不如直接抽柱主钢筋吧 土质的确是影响电阻的一个很大的问题 我现在还没看是什么土质 因为在院子里因该不会很差 一般土壤的话就很好了 也许能小于200 但是我做了9根镀锌角钢 难道不比抽柱主刚劲好吗? 排成三行,每行三个 焊接 做好防腐埋地下0.5米以下,冻层下面。 <p>向师傅学习</p> <p>学习中</p> 学习中 <p>测试通过了 接地电阻2.4</p> <p>机房做一个标准接地模块,机房内做等电位连接排,把需要连接的设备用<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00">合适的接地线</font>做连接即可!</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>具体分一:标准接地模块制作</p>
<p> 二:等电位连接排安装</p>
<p> 三:各个连接处的连接</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p></p> <p>具体分一:标准接地模块制作</p>
<p> 二:等电位连接排安装</p>
<p> 三:各个连接处的连接</p>
<p> </p> 土质好的话没问题,如果不行那就用基础接地吧! 田字格型 <p>田字格型好像是比较常经典的施工方式了</p> 学习中,接地一直不懂,是不还得撒盐啊? <div id="textstyle_8" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习中 </div> 马上又个工程要接地防雷,学习 买个接地电阻模块和降阻剂配合使用,我们刚做个项目就是这么做的。小于4欧姆 小于4欧姆 学习下