小丑鱼乐乐 发表于 2010-11-7 21:12:00

宾馆内的公共广播系统如何与消防报警系统联动?

<p>公共广播的音乐如何使用消防报警系统的喇叭播放?当有报警时,喇叭即中断音乐报警,现广播设备已到位,比较简单的就是一个DVD,一个功放,一个话筒,一个机房监听音箱,没有另外布音响线。</p>

icheng 发表于 2010-12-13 14:47:00

<p>有谁做过的,说说怎么做啊??</p>

like1393 发表于 2010-12-15 15:45:00

<p>公共广播和消防广播的切换可通过消防广播的切换模块完成,公共广播的线路接到消防广播的切换模块上,消防报警时,由消防广播主机给切换模块信号断开公共广播信号,强制进入消防广播。</p>
<p>&nbsp;</p>

tong4445630 发表于 2010-12-21 10:22:00

<p>将消防中心信号接入报警矩阵,通过分区寻呼器给报警器提供信号</p>

inzaghi75688 发表于 2010-12-23 10:53:00

学习了

以前的回忆 发表于 2010-12-24 13:42:00

三楼说的对,但是要看控制端有背景音乐单独做的还是消防做的。只是一种常开信号与常闭信号采集的不同而已。

cnx1978 发表于 2010-12-29 10:52:00

赞同楼上的,加一个强切就可以了,现在很多功放、前置等都做有强切功能,就看谁出钱了。

easol 发表于 2011-3-7 14:51:00

&nbsp;噢,学习了

newback 发表于 2011-3-14 10:28:00

消防设成优先级,发生火灾时,广播切换到相对区域。

yx881210 发表于 2011-3-14 12:33:00

学习了·