监控防雷问题
<p>公司分厂区和行政楼,中间隔了一条路,两边都有一个独立的监控系统。</p><p>现问题如下:</p>
<p>1、厂区的监控系统摄像机地阻小于4殴,经常被雷打坏。</p>
<p>2、仓库监控摄像机大于4殴(最大的达15殴),但没被雷打过。想不明白,都是室外的</p> <p>监控系统摄像机地阻小于4殴,经常被雷打坏。</p>
<p> </p>
<p>摄像机立杆和接地结构是怎么连接的?摄像机外壳是否接地?有没有防雷器?</p> 1)安防系统室外<span id="rlt_1" style="CURSOR: pointer; BORDER-BOTTOM: #fa891b 1px="1px"solid" >摄像机</span>,防直击雷只能用独立避雷针保护。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地;<br/>2)安防系统不允许多点接地,前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把“视频信号地”也给接了大地;“视频信号地”常态下必须与大地绝缘;<br/>3)不管考虑防雷,防干扰,防静电安防系统前端都不允许直接接大地,即:不允许系统中存在“地环路”。安防系统只能有一个接大地点:系统主机接大地,这是安全接地,也用于泄放系统静电;<br/>4)系统摄像机也必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板,线槽,电梯轿厢等保持绝缘;<br/>4)<b><span style="COLOR: blue">前端摄像机安装在避雷针上</span></b>和<span style="COLOR: red"><b>系统存在“地环路”,</b></span>都是安防系统重大安全隐患; 谢谢楼上的总结,很明白哈 <p>学习了,说的真不错。谢谢4楼</p> <p>学习了</p> <p>顶,学习了</p> 3楼很强大,值得我们学习,顶一下~~~ 学习了呢 <p>xiexie </p> <p>顶三楼的</p> 学习了