电线的最大负荷计算方法
<p><font face="Verdana"> 电线的最大负荷计算方法2008-07-22 09:32导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。<br/> <br/> 根据经验可得1平方的铜导线安全载流量为5-8A;铝导线的安全载流量为3~5A. </font></p><p><font face="Verdana"> 经验口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四,八七六折满载流。<br/> <br/> 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 <br/> 3可以看出:倍数随截面的增大而减小. 二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。 如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 <br/> “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。<br/> “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。</font></p> 经验之谈,顶起来。 <p>长知识了</p> 太方便了 我的好好研究下 再问问专家是否可行 复制下来了 <p>呵呵,老电工总结的,屡试不爽啊。</p> 值得记忆!!! <p>经验之谈,值得记忆推敲!!</p> 学习了. 不错不错,学到东西了! 不错不错,学到东西了! <p>宝贵的经验,顶顶</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0">