a113143044 发表于 2010-10-10 17:52:00

压力传感器 流量计相关问题

<p>请教各位:SETRA的压力传感器209接线方式及科龙的DWM2000流量接线方式?</p>
<p>还有在实际调试过程中滤网压差设置多少?风机压差设置多少?</p>

luckyfruit 发表于 2010-10-11 13:45:00

啥都不会还做楼控啊

CZX970221 发表于 2010-10-11 20:20:00

<p>什么事总是从不会到会的,楼上的貌似天生什么都会啊</p>

iyegucheng 发表于 2010-10-11 20:38:00

<p>&nbsp;</p>
<p>滤网压差设置300左右</p>
<p>风机压差设置200左右</p>
[此贴子已经被作者于2010-10-11 20:41:39编辑过]

iyegucheng 发表于 2010-10-11 20:44:00

<br/><br/>

liweiwang 发表于 2010-10-19 22:26:00

学习~~~

luckyfruit 发表于 2010-10-20 08:41:00

<p>你会啊 ,就在那里瞎告诉,你风机滤网压差要根据风机的功率调整的,你就说个200,人家怎么调</p>

a113143044 发表于 2012-2-17 16:42:00

既然你知道,你就好好讲讲,大家都是抱着学习的态度。

hxl983420 发表于 2012-2-19 22:00:00

<p></p>
<p><br/>&nbsp;</p>
<p>滤网压差分高效、中效、低效,需要设置不同的压差值,要查看具体的空调图纸来设定滤网压差值。</p>
<p>风机压差则根据具体每个风机的实际情况来设置压差值,我个人经验认为设置得越小越好。</p>
<p>&nbsp;</p>

xiaona1 发表于 2012-2-19 22:40:00

来拿今天10分的。。。

xiaona1 发表于 2012-2-19 22:40:00

继续拿。。

xiaona1 发表于 2012-2-19 22:41:00

继续拿分撒。。。

xiaona1 发表于 2012-2-19 22:42:00

我想要这个下载的功能。努力发帖子。。

xiaona1 发表于 2012-2-19 22:42:00

有人说100分还不能下载。那我就真的毛了

xiaona1 发表于 2012-2-19 22:42:00

不能下载。。日你

gejun173299 发表于 2012-2-23 12:46:00

<p>很好的资料;谢谢</p>