gtxyzqf 发表于 2010-9-29 23:21:00

请教MBUS总线的如何使用

各位做抄表的前辈,能给我介绍下MBUS总线的使用吗?如布线方式、点数、读表工作原理(脉冲OR直读)、与上位机(管理)的通讯方式?

feiniao916 发表于 2010-9-30 10:05:00

<p><font face="Verdana" size="3">目前主要是采用的总线制的布线方式</font></p>
<p><font face="Verdana" size="3">总线制抄表系统,由表单元 (译码式总线直读表 )、通讯链路单元和装载有抄表系统管理软件的主控机三部分组成。其中通讯链路单元基于RS485/M -BUS总线架构,由主干、中继扩展三级总线网络组成。主要设备包括区域集中器 (或智能数据网络接口)、隔离中继器、智能数据网络节点等。</font></p>
<p><font size="3">理论上 区域集中器下可以接128个隔离集中器,但是实际上用不了那么多,装10来个隔离集中器基本够用了。</font></p>
<p><font size="3">每个隔离集中器下面可以有10个通道,每个通道接一个智能网络节点。</font></p>
<p><font size="3">每个网络节点下面最大可以接64只表。</font></p>
<p><font size="3"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="3">可以采用光电译码式直读表也可以采用脉冲式表,因此读表原理跟你采用的什么类型的表有关。</font></p>
<p><font size="3">与上位机的管理,通常情况下,智能网络节点和表之间是通过扩展线连接</font></p>
<p><font size="3">智能网络节点和隔离中继器是通过中继总线连接的</font></p>
<p><font size="3">隔离中继器和区域集中器是通过主干总线连接的</font></p>
<p><font size="3">区域集中器和装有抄表管理软件的主机连接一般有四种方式:</font></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 24pt; FONT-FAMILY: 华文中宋; mso-ascii-font-family: 'Times New="New"Roman'; mso-fareast-font-family: 华文中宋; mso-hansi-font-family: 华文中宋"><font size="3"><font face="Verdana">RS232电脑串口方式,直接用串口进行抄表<br/>手抄器抄表,直接对表进行操作<br/>Modem电话拨号方式,通过Modem远程抄表<br/>无线GPRS方式,通过无线数据设备进行基于internet的数据传输</font>&nbsp;</font></span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 24pt; FONT-FAMILY: 华文中宋; mso-ascii-font-family: 'Times New="New"Roman'; mso-fareast-font-family: 华文中宋; mso-hansi-font-family: 华文中宋"><font size="4"></font></span>&nbsp;</p>
<p><span style="FONT-SIZE: 24pt; FONT-FAMILY: 华文中宋; mso-ascii-font-family: 'Times New="New"Roman'; mso-fareast-font-family: 华文中宋; mso-hansi-font-family: 华文中宋"><font size="4">我也是刚接触这个,如果说得不对或者有遗漏,请不要扔砖头</font></span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 24pt; FONT-FAMILY: 华文中宋; mso-ascii-font-family: 'Times New="New"Roman'; mso-fareast-font-family: 华文中宋; mso-hansi-font-family: 华文中宋"><font size="4">欢迎各位前辈同行加QQ:5943 41419赐教交流。</font></span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 24pt; FONT-FAMILY: 华文中宋; mso-ascii-font-family: 'Times New="New"Roman'; mso-fareast-font-family: 华文中宋; mso-hansi-font-family: 华文中宋"><font size="4"></font></span>&nbsp;</p>
<div style="TEXT-ALIGN: center; mso-line-spacing: '90 50="50"0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"></div>

gtxyzqf 发表于 2010-9-30 13:31:00

谢谢楼上的回答,受教了!

xiamenlee 发表于 2010-10-8 22:50:00

学习

kkk76 发表于 2010-10-20 10:47:00

&nbsp;一般这么做,集中器里搞几个继电器,等于把总线隔离了,每个继电器下接几十块表,集中器记录每个表地址,需要抄表时打开相应的继电器。这样就可以一条总线下多带些表。<br/><br/>另外一个问题是总线短路保护问题,不记得当时怎么做的了,好象是使用压敏电阻解决短路问题,隔离了总线。<br/>

海东 发表于 2010-10-25 11:22:00

学习,就是应该坚持

海东 发表于 2010-10-25 11:23:00

<div id="textstyle_6" style="FONT-SIZE: 14px; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: keep-all; LINE-HEIGHT: 150%; WORD-WRAP: break-word">学习,就是应该坚持</div>

海东 发表于 2010-10-25 11:23:00

<div id="textstyle_6" style="FONT-SIZE: 14px; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: keep-all; LINE-HEIGHT: 150%; WORD-WRAP: break-word">学习,就是应该坚持</div>

海东 发表于 2010-10-25 11:23:00

赚积分,理解理解

joyy18 发表于 2010-10-27 12:13:00

<p>M -BUS是485总线的一种变形</p>
<p>&nbsp;</p>

scheat 发表于 2010-11-3 14:23:00

学习了

wangyigang2 发表于 2010-11-16 19:58:00

看过了,有收获,感谢无私提供

is870 发表于 2010-11-17 10:57:00

学习了~~

ddv520 发表于 2011-3-23 21:37:00

M-BUS应该是可以带256个的,,国内技术不过关啊。

yixing 发表于 2011-4-23 22:42:00

我们最多带99个,不过现在还是够用了,主要还要考虑到线的材质等等因素

zzjsql 发表于 2012-3-13 19:30:00

MBUS主控制电路带256个表是没有问题的,我实际接过300个,也可以工作,但将极限参数定义为可接200个表,推荐接80个表,留点余量。TI的标准方案除了复杂外,接表能力是一点问题都没有的,但由于双电源以及芯片外围设计上的复杂,TI方案确实不适合作为产品使用。国内有使用简化方案的,接10个表就有点发热,接20-30个表是极限,电阻发热厉害,基本无法长期稳定工作。我们设计团队在北方油田项目时,参考TI方案和其他竞争对手的简化方案,设计的主控制电路克服了这个问题,经过现场检验,证明接表能力和可靠性是值得推广的,因为进入批量化的生产,也间接推动了表通讯芯片TSS721A的量产和价格下调。我们的MBUS系统设备(包括MBUS集中器、MBUS节点)在智能抄表行业由RS-485时代进入MBUS时代的过程中,获得了它应有的生存空间和发展土壤。

qin181698 发表于 2012-7-6 16:28:00

<p>我们的M-BUS采集器至少可以接360块超声波能量表喔。&nbsp;&nbsp; 深圳浩迪普、国内主流品牌。&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;秦:15988475341&nbsp; qq:958232056</p>

rockyenjoylife 发表于 2012-8-4 19:30:00

学习啦~谢谢你的分享!

wang86425 发表于 2012-8-16 12:52:00

学习下

zzjsql 发表于 2012-8-22 12:23:00

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 深圳市弗里密特可提供MBUS集中器和MBUS节点,其中集中器上行可选电话、GPRS、USB等,下行为四路MBUS,每路推荐可接64个表(极限可接200个表,但不推荐)。若小区表数目少,可只用一个集中器;若小区表数目多,可在一个集中器下行挂多个节点。弗里密特的MBUS产品的特点是全MBUS,就是节点或采集器上行也为MBUS,而其他厂家很多的上行为RS-485而下行为MBUS,这样不利于布线尤其是概念容易混淆,不同总线在同一小区的同时存在,接错线可能烧毁设备或表。需要的朋友可在弗里密特网站系统设计章节察看参考设计或下载硬件产品说明,网址是<a href="http://www.freemeter.com.cn">www.freemeter.com.cn</a>。