求方案?主要是安全问题 <p>接楼底层的钢筋试试看,看能不能达到1<b>欧</b></p><p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong>深圳综合布线施工13590405761</strong></p> 不知道。。。不知能不能其他方式帮你 单栋楼房的话,自己挖个深约1米的坑,大小没要求,埋入一根厚约5毫米,长度约80厘米,宽度约8厘米左右的镀锌钢板,一头露出地表和4平的铜导线焊接或者压接,铜导线连接到总配电箱内的底线端子排上,配电箱和埋钢板的位置距离不要太远,室内插座的底线一般用2.5平的就够了,分别连接到底线端子排上锁紧