<p> </p> 、主机房内和设备间的距离应符合下列规定:
<p> 1)用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5米</p>
<p> 2)面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不应小于1.2米</p>
<p> 3)背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不应小于1米</p>
<p> 4)当需要在机柜侧面维修测试时,机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不应小于1.2米</p>
<p> 5)成行排列的机柜,其长度超过6米时,两端应设有出口通道;当两个出口通道之间的距离超过15米时,在两个出口通道之间还应添加出口通道;出口通道的宽度不应小于1米,局部可为0.8米</p>
<p> </p>
<p>这东西不错!</p> 实用性强 机房设计规范~ 因地制宜。 谢谢分享 东西虽少,可比较实用,谢谢分享 国标里都有 感谢楼主的无私奉献
学习了,谢谢 谢谢分享 <p>拿着国标挣积分啊,呵呵呵</p> <p>关于计算机机房的设计,可以参照规范,里面有详细的说明</p> 甲方提供地方有限,怎么办!总不能把楼拆了重来吧! 学习中。。。