机房设备布置小知识
<p>1、电子信息系统机房的设备布置应满足机房管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求。</p><p>2、产生尘埃和废物的设备应远离对尘埃敏感的设备,并布置在有隔断的单独区域内。</p>
<p>3、当机柜和机架上的设备为前进风/后出风冷却时,机柜和机架的布置宜采用面对面背对背的方式。</p>
<p>4、主机房内和设备间的距离应符合下列规定:</p>
<p> 1)用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5米</p>
<p> 2)面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不应小于1.2米</p>
<p> 3)背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不应小于1米</p>
<p> 4)当需要在机柜侧面维修测试时,机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不应小于1.2米</p>
<p> 5)成行排列的机柜,其长度超过6米时,两端应设有出口通道;当两个出口通道之间的距离超过15米时,在两个出口通道之间还应添加出口通道;出口通道的宽度不应小于1米,局部可为0.8米</p> <p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#0000ff">机房设备位置设计根据机房规范设计要求,依据实际的机房面积和机房的作用而考虑的,非单一些数字上就能够说的清楚。实用、合理才是更关键。</font></p> 这些国标里都有,没事应该多看看标准啊
<p align="center"><b>开放式机柜</b></p>
<p align="center"> ---------绿色数据中心机房的首选</p>
<p align="center"> </p>
<p>我们先来看几项数据:(1)根据Gartner的报告,全球二氧化碳排放中有 2% 是由IT活动造成的。(2)根据美国环保署(EPA)的报告,2006年全美数据中心消耗电力占总消耗的1.5% ,(3)2007年欧洲数据中心的电能消耗是57T千瓦时。所以数据中心的能源消耗已经是一个日益突出的问题。</p>
<p>我们再来看一个政策导向,在刚刚过去的2009年的“哥本哈气候大会”上,中国政府总理温家宝提出:到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。</p>
<p>在通讯业,TIA的TR42委员会已经成立了研究小组,发展绿色通讯系统的基础建设,TIA在2009年近期发布了名为"TIA ICT Green Report"的报告。收集了大量的案例,说明了通讯业未来绿色环保发展的趋势。具体到建设绿色数据中心,就必须减少单位能源消耗和二氧化碳排放量。</p>
<p>综合布线作为通讯系统的基础也是数据中心的一个重要组成部分,综合布线在绿色环保也发挥着自己的作用。综合布线系统的绿色环保可以分为两个方面。一,材料本身的要求,二,通过对各个方面的节约,降低整个大系统的消耗和排放。首先,数据中心有大量的服务器,交换机等有源设备,单位面积的能耗非常大,一般在普通建筑的10-15倍,将来最高可能会到100倍之多。所以散热要求非常高,冷热通道的设计也直接影响到数据中心的能源利用率。设计冷热通道的时候肯定阻碍是越少越好,尽量减少气流的阻滞,增强冷却的效果。但因为数据中心必须采用有线系统做通讯基础,所以综合布线如何能够尽可能的减少对散热的影响,是综合布线系统首先要考虑的问题。</p>
<p>另一方面在数据中心消耗的电能中,精密空调要占到38%的能量,是机房能耗的重要组成部分,那么在有限的机房空间内布放更多的设备,实现机房空间最大化的利用就至关重要。从布线系统来看,合理的机柜设计与摆放,避免冷热气流短路现象,以提高空调的制冷效果从而减少电能的消耗,布线系统的节能化设计安装对于能耗的降低是有明显的作用,这也是今后布线系统需要思考的重要因素和方向。</p>
<p>那么如何在“寸土寸金”的中心机房实现合理的机柜布局呢,下面我们就以美国合宝综合布线的开放式机柜为例来说明,美国合宝综合布线开放式机柜是有两根“I”型 的立柱和一个顶板组成(如图所示),它的优点是可以自由组合,组成一个机柜需要两根立柱,组成二个机柜需要三根立柱,组成三个机柜只需四根立柱,依此例推,组成10个机柜的话就只需要11个立柱,相立对传统的机柜就节省了9个机柜侧面所占的空间,这还不算机柜与机柜之间的空隙距离,这就大大节约了价值高昂的机房空间,可以在有限的机房空间内安装更多的设备。更重要的是这种开放式机柜的较之传统机柜“掩耳盗铃”式的散热方式有些不可比拟的优势,传统机柜散热是通过安装在机柜上方的风扇将机柜中的热量抽出,这种方式对于机房来说无异于雪上加霜。而且传统机柜密封式的结构也不利于机房内空气的流动。</p>
<p>在能源日趋紧张的今天,节能减排将是各行各业必须面临的课题,做好节能减排的方式将是多种多样的,具体到弱电行业,我们不仅可以更新更低能耗的设备,还可以在选材方面做文章。</p><br/><br/>
<p>美国合宝综合布线中国总代理</p>
<p> 上海速越电子工程有限公司技术支持:祝松柏</p> 更多的根据实际来,保证设备散热和维修 <p>是的,</p>
<p>前期合理的规划,这个非常的重要.</p>
<p>学习了.</p>
<p>期待更多的坛友上传........</p>
<p>谢谢了.</p> 值得收藏,可以借鉴。对于<a style="color: rgb(85, 85, 85);" href="http://www.cnwxdsaz.com/">北京安装卫星天线</a>也可以参考啊。 <p>无法都兼顾啊</p> 学习了 谢谢 机房设计规范里面很全 学习中 学习了。:)一会去看看国标里面都怎么说的 第4条为GB50174-2008第8也之规定!!! 可是规范里没有机柜和其他设备的间距要求,如和空调机组、配电柜、电池架等的明确要求! <p> 学习</p> 学习了,谢谢分享!~ 学习了 学习了 谢了啊 学习了。。。
页:
[1]
2