anyly 发表于 2011-1-21 15:13:00

<p>案例是不是现实存在的,现在解决方案给出来吧,避重就轻不是你的作风,表达不清楚不急,可圈可点之处&nbsp; 我们可以细细分析。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>技术讲究的实事求是&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 发出你的解决方案大家都来学习&nbsp;&nbsp;&nbsp; 学习</p>

eie1992 发表于 2011-1-21 19:05:00

&nbsp;
<p>下面是anyly在5楼介绍的设计:2010-9-8</p>
<p><font color="#ff0000">LZ不用担心&nbsp;&nbsp; 第一步如楼上所说把这个15米立杆尽量再加高,上端做成避雷针。</font></p>
<p><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第二步立杆内洞走线(保证内壁与视频线绝缘,保证摄像机与外壳绝缘)。</font></p>
<p><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第三步摄像机防雷器安装。</font></p>
<p><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第四步最关键的一步做一个合格接地极。</font></p><br/>
<p>我们先搞明白anyly设计要点:</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 1)摄像机立杆按照避雷针要求做,防直击雷由立杆接闪;</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 2)立杆是空心金属管,视频线 在管内走线,并且与管壁绝缘;</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 3)摄像机与外壳绝缘——<font color="#0000ff">不知是说摄像机外壳与机芯绝缘?还是说摄像机外壳与立杆绝缘;估计应该是摄像机输出BNC外壳与立杆避雷针是绝缘的吧;</font></p>
<p>&nbsp;&nbsp; 4)装有摄像机防雷器——<font color="#0000ff">是用于防什么雷没说</font>。</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 5)做合格的接地。&nbsp;&nbsp; 立杆是避雷针,下面当然要有合格的接地设备了;——<font color="#0000ff">没说防雷器是否一定要接地</font>;</p><br/>
<p><font size="4">多数雷人设计是:摄像机和立杆是等电位一体化设计,说摄像机电位随立杆电位一起浮动,没有电位差,安全;</font></p>
<p><font size="4">Anyly防雷设计有特点:互相绝缘,不等电位,立杆避雷针化没变。</font></p><br/>
<p align="left"><font size="4">我们分析一下:</font></p>
<p align="left"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 立杆做成了避雷针,接闪时立杆瞬态对地电压可以达到几百万伏,这就是我说的“雷电反击电压”。空气击穿强度为30KV/cm=3万伏, 几百万伏的击穿空气距离要达到几十公分~几百公分以上,雷雨天气,击穿距离还要翻倍,这是常识。</font></p>
<p align="left"><font size="4"></font>&nbsp;</p>
<p align="left"><font size="4">Anyly防雷设计摄像机与立杆绝缘,视频线在立杆内绝缘走线,但它们与立杆的绝缘距离能有多大?能做到多大?</font></p>
<p align="left"><font size="4"></font>&nbsp;</p>
<p align="left"><font size="4">立杆一旦接闪,首当其冲的要通过视频线、摄像机、包括保护摄像机的防雷器击穿放电,并通过连线威胁到整个系统安全。这就叫雷电反击!</font></p>
<p align="left"><font size="4"></font>&nbsp;</p>
<p align="left"><font size="4"><font size="4">Anyly防雷设计</font>,就是我说的“雷人设计”之一:</font></p>
<p align="left"><font color="#ff0000" size="5">把“安全防范系统”做成了一个巨款推挤起来的“自毁系统”;这就是今天中国的“安防防雷”——被雷了!!!</font></p>

anyly 发表于 2011-1-22 09:59:00

<p><font color="#0000ff">进步其实很简单,解释和阐述书本上多的很,近段时间防雷工程刚做完,就来论坛灌下水?</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff0000" size="6">防雷不轻信,接地要小心</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff"></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">看了好多人的跟帖,你明白吗?<font size="5">直击雷、<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">侧击雷、浪涌雷?不分前提就混合讨论,能看明白的自然好,不明白的就会误解,你说下这三种雷常规防护方法或不</font></font></font></p>
<p><font color="#0000ff"><font size="5"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"></font></font></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff"><font size="5"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"></font></font></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff"><font size="5"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">用防护对吧?&nbsp; 这样说够直接了吧?我也好学习下!防怎么防?不防就直接说!每次基本都是你来问,我来答,现在不在回答你的问题,原因很简单,免费</font></font></font></p>
<p><font color="#0000ff"><font size="5"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"></font></font></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff"><font size="5"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"></font></font></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff"><font size="5"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">教一</font></font></font><font color="#0000ff"><font size="5"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">个人行,但是免费教一个“雷人”我还真搞不定。。。</font></font></font></p>
<p><font color="#0000ff"><font size="5"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"></font></font></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff"><font size="5"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"></font></font></font>&nbsp;</p><font color="#0000ff"><font size="5"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">
<p align="left"><font color="#ff0000" size="5"><strong>把“安全防范系统”做成了一个巨款推挤起来的“自毁系统”;这就是今天中国的“安防防雷”——被雷了!!!</strong></font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“安全防范系统”避雷不用做?把你楼上的避雷拆掉卖废铁吧,还赚点,楼体接地断开吧,你真的很强<font color="#ffff00">,《</font><font color="#800080">建筑物</font><a href="http://www.emcchina.com/" target="_blank"><font color="#800080">防雷</font></a><font color="#800080">设计规范》、《低压配电设计规范》、《电子计算机机房设计规范》、《计算站场地安全要求》、《防止静电事故通用导则》、《电子计算机场地通用规范》、《建筑电气通用图集-</font><a href="http://www.emcchina.com/" target="_blank"><font color="#800080">防雷</font></a><font color="#800080">与</font><a href="http://www.emcchina.com/" target="_blank"><font color="#800080">接地</font></a><font color="#800080">装置》及IEEE、IEC、BS6651、CCITT等标准&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font style="BACKGROUND-COLOR: #00ffff">&nbsp; 你能把这上面全“雷”倒了,我在论坛公开发帖,公布我发出的信息有误!!!</font></font></p>
<p><font color="#800080"></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#800080"></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#0000ff">“安全防范系统”做成了一个巨款推挤起来的“自毁系统”&nbsp; 知道安防的是什么吗???拿中国人开玩笑,直接与安防背向而行!!!中国人的安全,防护靠你行吗???</font></p>
<p><font color="#800080"></font>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ffff" size="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;送一句谁把谁给“雷”了?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p></font><font style="BACKGROUND-COLOR: #00ffff" size="6"></font></font></font>&nbsp;</p>

eie1992 发表于 2011-1-22 10:33:00

<p><font size="3">我在42楼分析的,是你给安防系统做的设计。</font></p>
<p><font size="3"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="3">你在楼上说<font color="#ff0000">:“你说下这三种雷常规防护方法或不&nbsp;<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">用防护对吧?&nbsp; 这样说够直接了吧?我也好学习下!防怎么防?不防就直接说!</font></font><font color="#ff0000">”</font></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="3"></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#000000" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我是专业做安防的,不是专业做防雷的。我是对那些打着“专业防雷旗号”,为安防做的防雷设计提出技术质疑分析。我从没说过安防不用防雷。</font></p>
<p><font color="#000000" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>
<p><font color="#000000" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 你也不用企图回避我对你设计的质疑。防雷标准文件那一条能作为你设计安防防雷的依据?你给出的设计,你就有义务作出解释。</font></p>
<p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p>

wangyouwu 发表于 2011-5-21 21:39:00

支持交流讨论。可惜我级别不够哈

eie1992 发表于 2011-5-21 22:25:00

<p><font color="#000000" size="5">防直击雷:摄像机立杆避雷针化设计,不管摄像机与立杆是直接连接还是一般绝缘连接,都是毁灭性的错误设计。</font></p>
<p><font color="#000000" size="5">原因就是:立杆接闪形成的百万伏以上的雷电反击电压,可以击穿任何常规绝缘,直达安防系统主机,摧毁系统硬件,造成系统瘫痪;</font></p>
<p><font color="#000000" size="5">把避雷针直接设计到安防系统中,让百万伏雷电反击电压顺利通过视频线、电源线、控制线威胁整个安防系统安全——这是最基本的原理性低级错误。</font></p>

spvsun 发表于 2011-5-25 13:29:00

<p>eie1992前辈,请教了!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我对防雷这块也一直不懂得,我做过的安防项目大多数都是室内的,室外也有立杆的,不过比起周围建筑物低多了,我所做的防雷手段也不过就是安装视频、数据、电源防雷器,没有其它防雷手段。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不过北京街道上路口的摄像头,很多横杆上在摄像头旁边都有避雷针啊!这样的装置是不是就是引雷装置呢?那会造成感应雷发生吗?会对安防系统造成致命影响吗?如果是正确的方法,那么道理是什么呢?如果是错误的话,那可就太...... 毕竟是北京的政府的项目哦!</p>

eie1992 发表于 2011-5-25 16:20:00

<p><font size="5">1)北方城市口道路摄像机都很低(6米左右吧),本身雷击概率很低,恐怕百年一次还不到,防雷的必要性值得考虑;</font></p>
<p><font size="5">2)避雷针是通过自身引雷来保护的;避雷针都要高于被保护物,雷击概率与高度的平方成正比,显然这会提高雷击的引雷概率;</font></p>
<p><font size="5">3)和一般独立避雷针有着本质区别,摄像机立杆避雷针是不独立的,因为摄像机与监控系统有电气连接:视频线,控制线,电源线连接;</font></p>
<p><font size="5">4)立杆是金属体,接大地,万一立杆雷击接闪,上百万伏的雷电反击电压,可以击穿任何常规绝缘,造成系统硬设备瘫痪,即使摄像机输出端接有三合一、二合一防雷器,防雷器本身也无法幸免;</font></p>
<p><font size="5">5)摄像机立杆接地,会形成地环路,引入地电位,当电网发生故障时,地电位突变,也可以触发防雷器接地开关,把地电位引入监控系统,同样造成系统硬设备瘫痪;防雷器也会因为持续放电而烧毁,这类不打雷烧毁防雷器的案例屡见不鲜;</font></p>
<p><font size="5">6)监控系统这类错误的防雷设计,来源于我国某些“专业防雷厂家”,甚至写进安防行业某种防雷“规范”文件,发展为“合法化”,在一些博物馆一级风险工程中,也有室外摄像机立杆避雷针堂而皇之的立在那里,我相信这些工程都是经过专家组的方案论证的,也通过了工程验收的;我只能指出这类防雷设计的低级错误,并告诉大家。历史将给这些“雷人设计”,这些“雷人厂家”,这些“专家”,这些“规范”做出判决;</font></p>
<p><font size="5"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="5">例如,“单点接地”是安防系统安全设计的基本原则,多数负责任,有水平的安防人都能正确应用;而某些“专业防雷”却要突破安防行业这一原则,以“防雷必须接地,不接地就不能防雷”和“接地是用于泄放雷电流”的理由,在安防系统防雷设计中,大量制造多点接地,设计摄像机立杆避雷针,结果是给安防系统埋下了两颗“定时炸弹”——雷电反击电压和地环路炸弹;把安防系统自身瘫痪概率,提高到100%……实践已经证明,这些“专业防雷”对安防系统来说,都是一些“专业外行”;他们是要把把安防行业“开发”成防雷的“肥肉市场”。</font></p>
[此贴子已经被作者于2011-5-25 16:37:44编辑过]

spvsun 发表于 2011-5-27 03:25:00

<div class="quote">那能不能理解为:他们是故意这么搞的,为的是让监控设备经常坏,这样好源源不断的换新的啊!!!因此从技术方面来讲行不通,而从扩大受益方面来说却是行之有效啊!!!</div>
<div class="quote"><strong></strong>&nbsp;</div>
<div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2011-5-25 16:20:00的发言:</b><br/></div>
<p class="quote"><font size="5">1)北方城市口道路摄像机都很低(6米左右吧),本身雷击概率很低,恐怕百年一次还不到,防雷的必要性值得考虑;</font></p>
<p class="quote"><font size="5">2)避雷针是通过自身引雷来保护的;避雷针都要高于被保护物,雷击概率与高度的平方成正比,显然这会提高雷击的引雷概率;</font></p>
<p class="quote"><font size="5">3)和一般独立避雷针有着本质区别,摄像机立杆避雷针是不独立的,因为摄像机与监控系统有电气连接:视频线,控制线,电源线连接;</font></p>
<p class="quote"><font size="5">4)立杆是金属体,接大地,万一立杆雷击接闪,上百万伏的雷电反击电压,可以击穿任何常规绝缘,造成系统硬设备瘫痪,即使摄像机输出端接有三合一、二合一防雷器,防雷器本身也无法幸免;</font></p>
<p class="quote"><font size="5">5)摄像机立杆接地,会形成地环路,引入地电位,当电网发生故障时,地电位突变,也可以触发防雷器接地开关,把地电位引入监控系统,同样造成系统硬设备瘫痪;防雷器也会因为持续放电而烧毁,这类不打雷烧毁防雷器的案例屡见不鲜;</font></p>
<p class="quote"><font size="5">6)监控系统这类错误的防雷设计,来源于我国某些“专业防雷厂家”,甚至写进安防行业某种防雷“规范”文件,发展为“合法化”,在一些博物馆一级风险工程中,也有室外摄像机立杆避雷针堂而皇之的立在那里,我相信这些工程都是经过专家组的方案论证的,也通过了工程验收的;我只能指出这类防雷设计的低级错误,并告诉大家。历史将给这些“雷人设计”,这些“雷人厂家”,这些“专家”,这些“规范”做出判决;</font></p>
<p class="quote"><font size="5"></font>&nbsp;</p>
<p class="quote"><font size="5">例如,“单点接地”是安防系统安全设计的基本原则,多数负责任,有水平的安防人都能正确应用;而某些“专业防雷”却要突破安防行业这一原则,以“防雷必须接地,不接地就不能防雷”和“接地是用于泄放雷电流”的理由,在安防系统防雷设计中,大量制造多点接地,设计摄像机立杆避雷针,结果是给安防系统埋下了两颗“定时炸弹”——雷电反击电压和地环路炸弹;把安防系统自身瘫痪概率,提高到100%……实践已经证明,这些“专业防雷”对安防系统来说,都是一些“专业外行”;他们是要把把安防行业“开发”成防雷的“肥肉市场”。</font></p>
<div class="quote" align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2011-5-25 16:37:44编辑过]</font></div>
<p></p>

大胡子88 发表于 2011-5-27 08:55:00

“专业防雷”

eie1992 发表于 2011-5-27 10:22:00

<div class="quote">那能不能理解为:他们是故意这么搞的,为的是让监控设备经常坏,这样好源源不断的换新的啊!!!<img title="dvubb" border="0" alt="图片点击可在新窗口打开查看" align="middle" src="http://www.1000bbs.com/images/emot/em56.gif" onload="imgresize(this);"/>因此从技术方面来讲行不通,而从扩大受益方面来说却是行之有效啊!!!</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="6">只有天知道!</font></p>

szspd 发表于 2011-6-10 11:50:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>大胡子88</i>在2011-5-27 8:55:00的发言:</b><br/>“专业防雷” </div>
<p>鸭梨大鸟,胡子兄!</p>

gemobili 发表于 2011-7-21 11:38:00

大哥,你这个是引雷啊!即使内部的视频线和立柱绝缘,但是但N高压的直击雷来到是不还是会感应出N高压的电压在视频线上吗?还是支持将立柱加高做成一个避雷针,而在其保护范围内做一个水泥立柱来安装摄像机。

yf8986222 发表于 2011-7-29 21:40:00

<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_20" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<div id="textstyle_19" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">不错不错, 又学到, 非常感谢, 很感谢 </div></div></td></tr></tbody></table><br/>

gzlzy 发表于 2012-11-2 17:24:00

用区域防雷的方法啊!

lcj7 发表于 2012-11-6 20:38:00

学习了

l52421291 发表于 2012-11-20 15:07:00

在山顶上装一个引雷针。

笨蛋1988 发表于 2012-12-6 10:38:00

<p>我看了下上面各位前辈的看法。在这里也就发表些自己的一些见解。按照<span class="username"><span style="FILTER: glow(color='#A6BA98',strength='2'); WIDTH: 105px"><font face="Verdana" color="#61b713"><b>spvsun</b></font></span>所说那就没有纯粹意义上的防雷了。因为个个点电都是导通的。就是看电压是否能承受的住。。。。我是个新手对一些很专业的也不是很多。这里只是一点小看法。希望大家不要见怪。</p></span><span class="username"></span>