anfangcainiao11 发表于 2010-8-3 10:54:00

霍尼韦尔报警网络模块IPM联网在VISTA-120上的编程设置

 求霍尼韦尔IPM模块联网,在VISTA-120上的编程设置。现在的情况是,主机不知道怎么编程,连不上IP-ALARM。

Chaiyh 发表于 2010-8-3 14:40:00

以前做过了 但是忘记了 找供应商吧

allenss 发表于 2010-8-4 14:49:00

IP-ALARM配IPM模块会让你死的很难看的.

anfangcainiao11 发表于 2010-8-4 15:32:00

大哥, 为什么这么说?

allenss 发表于 2010-8-5 09:05:00

等你连上之后用过你就知道了,你不分子系统还好,分了子系统那基本就OVER了

anfangcainiao11 发表于 2010-8-5 13:11:00

 能告诉怎么连接到IP-ALARM吗?谢谢啦!

allenss 发表于 2010-8-5 17:20:00

留下联系方式吧

daichunlei 发表于 2010-8-5 20:56:00

默认情况下IPM只上传第1子系统的信息,要是分了子系统确实很麻烦      

allenss 发表于 2010-8-6 09:10:00

分了子系统其实也不麻烦,和IP2000一样能正常使用.IPM本身就支持子系统功能

anfangcainiao11 发表于 2010-8-6 11:38:00

我的QQ:450590552。

daichunlei 发表于 2010-8-6 13:04:00

分子系统编程麻烦啊,要编N多项

零的二次方 发表于 2010-8-6 21:11:00

<p>没接触过,知道的朋友回答下。学习了···</p>

feiyangqingyun 发表于 2010-8-9 10:09:00

&nbsp;
<h1>IPM-Vista 接入Vista120/250主机编程指南</h1><br/>
<p>由于Vista主机,尤其是Vista120和Vista250这类中大型主机,编程项比较复杂,IPM-Vista在接入过程中需要做一些编程配置,才能起作用,这里以Vista-120为例,介绍一下IPM-Vista接入的方法。</p><br/>
<p>Step1:</p>
<p>&nbsp;配置IPM-Vista, 有2个参数和主机接入有关系,分别是虚拟键盘地址和LRR地址。Vista-IPM出厂时,默认的键盘地址是17,LRR地址是3,建议这两个参数不要改动,尤其LRR地址。下文的介绍基于这两个参数为默认值。</p><br/>
<p>Step2:</p>
<p>连接IPM-Vista和主机,IPM-Vista当作键盘来接。这里注意主机的数据输出端(绿线)要接在IPM-Vista的KCLK端口,主机数据输入端(黄线)接IPM-Vista的KDAT端口。</p><br/>
<p>Step3:</p>
<p>启动主机,通过物理键盘先配置好主机。按41408000进入编程。</p>
<p>输入*93 ,选择DEVICE PROG,将03地址设备设置为06 类型(LR RADIO MODULE),将17地址设备设置为01类型(ALPHA CONSOLE)。设置完毕后,退出Device PROG。选择REPORT CODE </p>
<p>PROG。 选择SYSTEM GROUP #1 , SYSTEM GROUP #2,SYSTEM GROUP #3,SYSTEM GROUP#4中需要上报的报告类型。设置完毕后,退出REPORT CODE PROG.</p>
<p>*56, *57, *58, *59全部设置1。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以上配置后,一般的报告类型就可以收发了。</p><br/>
<p></p>
<p>进入编程,选择*39, 设置为1,然后选择*93,选择REPORT CODE PROG, 选择SYSTEM GROUP1,分别选择CLOSE 和OPEN,将其1st部分均设置为01。 退出编程,使用4140密码进行布撤防,可以收到布撤防报告。</p><br/>
<p></p>
<p>进入编程,以防区8为例,选择*93,选择REPORT CODE PROG, 选择RSTR,SUPV. CODE,ENTER ZN FOR GRP 填入所需要设置的防区008(这种设置是每16个防区一组,只要设置其中之一即可),根据需要,分别设置ALARM RESTORE GRP 001-016, TROUBLE GRP 001-016, TROUBLE RESTORE GPR 001-016, BYPASS GRP 001-016, BYPASS RESTORE GRP 001-016设置为01, 退出编程后,则相应防区的监控状态结果也会有报告上报。</p><br/>
<p>防区恢复报告码编程,进入编程选择*79输入8个“1”;*80输入3个“1”。</p><br/>
<p></p>
<p>&nbsp;如果用户采用了多子系统,则需要根据每个子系统在*32中设置子系统帐号, *39也是随子系统设定而变得。这样,各子系统的相关报告也能正常&nbsp;&nbsp; 发送。涉及到子系统的编程时,可以将IPM-Vista当作一块键盘看待。详细子系统编程可参考主机说明书。</p><br/>
<p>&nbsp;[注意事项]</p>
<p>1.对用户无法收到布撤防及旁路等信息的,可以尝试进入编程,把*05(LOW Battery)改为“1”。通常建议客户接上备电。</p>
<p>2.通讯报告限制问题,如用户发现在布防状态下,报警或故障报告次数受限,可以进入编程在*84项数据位进行修改,“01-15”为限制报告的次数修改值,“0”为取消报告次数限制。</p><br/>
<p>文档中的编程描述主要针对常用的报告信息发送,基本可以满足中心用户的日常需要,因VISTA主机功能强大,如有特殊报告需要,可与报警技术人员联系帮助解决。</p>

woodwym 发表于 2010-8-9 10:31:00

只用过IP2000&nbsp; 效果还不错,

leonardo 发表于 2012-7-16 21:37:00

如果是这样,特别是*56 *57 *58 *59 全部设置为1的话,VISTA120报警机就不再拨号报警了,这个问题咋办呢?拨号和网络模块可以共同使用么?

以后2019 发表于 2012-7-17 09:07:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>feiyangqingyun</i>在2010/8/9 10:09:00的发言:</b><br/>&nbsp;
