专坏摄像机是雷的问题吗
工业园一打雷就坏摄像机,电源不坏,监控卡不坏。全是外围墙的摄像机坏,立杆接地阻值到4欧姆。接视频防雷器也坏摄像机。求助 <p>“立杆接地阻值到4欧姆”——如果摄像机合立杆没有绝缘,这就是制造了多点接地问题。“地电位环路”的存在,是安防系统一大杀手,很容易烧坏摄像机的。</p><p>摄像机立杆接地很好,就有利于引雷,造成雷电反击电压击毁设备。</p>
<p>你可以吧摄像机与立杆线绝缘好。</p> <p>加一个四芯信号线防雷器和一个视频信号防雷器,关键是要做好屏蔽和接地.送的您可能要亏了,正厂出的俩东东加起来要好几百元.</p> <p>还有这么多讲究啊~</p>
<p> </p> <p>没结实清楚</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_6" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习中 </div></td></tr></tbody></table> 学习了 了解了 <div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2010-7-30 21:39:00的发言:</b><br/>
<p>“立杆接地阻值到4欧姆”——如果摄像机合立杆没有绝缘,这就是制造了多点接地问题。“地电位环路”的存在,是安防系统一大杀手,很容易烧坏摄像机的。</p>
<p>摄像机立杆接地很好,就有利于引雷,造成雷电反击电压击毁设备。</p>
<p>你可以吧摄像机与立杆线绝缘好。</p></div>
<p>这个答案基本正确,你的立杆真有4欧姆?摄像机和立杆绝缘,最好找一个专业点能符合标准的施工。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>希望对LZ有用!</p> <p>本来分数快到了,结果不知怎么回事。</p>
<p>账号不能用了。又新注册一个。慢慢积分。晕</p> <div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2010-7-30 21:39:00的发言:</b><br/>
<p>“立杆接地阻值到4欧姆”——如果摄像机合立杆没有绝缘,这就是制造了多点接地问题。“地电位环路”的存在,是安防系统一大杀手,很容易烧坏摄像机的。</p>
<p>摄像机立杆接地很好,就有利于引雷,造成雷电反击电压击毁设备。</p>
<p>你可以吧摄像机与立杆线绝缘好。</p></div>
<p>打雷下雨天,湿度100%。如何做到绝缘?</p> <p>我现在接的一个工地 就是这原因 谢谢你们的方案提供</p> <p>我也是上来学习的</p> 学习学习 <p>不断学习中。。。</p>
<p> </p> <div class="quote"><b>以下是引用<i>三眼神童2010</i>在2010-9-16 14:45:00的发言:</b><br/>
<p>打雷下雨天,湿度100%。如何做到绝缘?</p></div>
<p>这可要自己寻找办法了,如塑料摄像机支架,遮雨罩等。路是人走出来的。</p>
[此贴子已经被作者于2010-10-9 9:24:32编辑过]
学些经验来了 <p>学习了</p> <p>学习中</p>
<p> </p> 我有个工程也是这样,电源不少,专烧摄像机,而且16路的只烧那几支!有朋友知道原因吗,我没有立杆,直接上在墙上的,有装防水外罩,但没接防雷器
页:
[1]
2