malong1314 发表于 2010-7-30 13:18:00

专坏摄像机是雷的问题吗

工业园一打雷就坏摄像机,电源不坏,监控卡不坏。全是外围墙的摄像机坏,立杆接地阻值到4欧姆。接视频防雷器也坏摄像机。求助

eie1992 发表于 2010-7-30 21:39:00

<p>“立杆接地阻值到4欧姆”——如果摄像机合立杆没有绝缘,这就是制造了多点接地问题。“地电位环路”的存在,是安防系统一大杀手,很容易烧坏摄像机的。</p>
<p>摄像机立杆接地很好,就有利于引雷,造成雷电反击电压击毁设备。</p>
<p>你可以吧摄像机与立杆线绝缘好。</p>

沈阳鹰视达 发表于 2010-8-1 09:02:00

<p>加一个四芯信号线防雷器和一个视频信号防雷器,关键是要做好屏蔽和接地.送的您可能要亏了,正厂出的俩东东加起来要好几百元.</p>

anlianshibai 发表于 2010-8-1 23:07:00

<p>还有这么多讲究啊~</p>
<p>&nbsp;</p>

lsa1014 发表于 2010-8-2 22:04:00

<p>没结实清楚</p>

zwl1987 发表于 2010-8-10 12:06:00

<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_6" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习中 </div></td></tr></tbody></table>

yklohas 发表于 2010-8-12 08:04:00

学习了

中胜电子 发表于 2010-9-7 16:06:00

了解了

anyly 发表于 2010-9-8 15:53:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2010-7-30 21:39:00的发言:</b><br/>
<p>“立杆接地阻值到4欧姆”——如果摄像机合立杆没有绝缘,这就是制造了多点接地问题。“地电位环路”的存在,是安防系统一大杀手,很容易烧坏摄像机的。</p>
<p>摄像机立杆接地很好,就有利于引雷,造成雷电反击电压击毁设备。</p>
<p>你可以吧摄像机与立杆线绝缘好。</p></div>
<p>这个答案基本正确,你的立杆真有4欧姆?摄像机和立杆绝缘,最好找一个专业点能符合标准的施工。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>希望对LZ有用!</p>

三眼神童2010 发表于 2010-9-16 14:44:00

<p>本来分数快到了,结果不知怎么回事。</p>
<p>账号不能用了。又新注册一个。慢慢积分。晕</p>

三眼神童2010 发表于 2010-9-16 14:45:00

<p>打雷下雨天,湿度100%。如何做到绝缘?</p>

boshikeji 发表于 2010-9-17 09:11:00

<p>我现在接的一个工地 就是这原因&nbsp;&nbsp; 谢谢你们的方案提供</p>

alinux 发表于 2010-9-18 11:54:00

<p>我也是上来学习的</p>

junjunbean 发表于 2010-9-28 11:56:00

学习学习

wind514 发表于 2010-10-7 20:46:00

<p>不断学习中。。。</p>
<p>&nbsp;</p>

eie1992 发表于 2010-10-9 09:22:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>三眼神童2010</i>在2010-9-16 14:45:00的发言:</b><br/>
<p>打雷下雨天,湿度100%。如何做到绝缘?</p></div>
<p>这可要自己寻找办法了,如塑料摄像机支架,遮雨罩等。路是人走出来的。</p>
[此贴子已经被作者于2010-10-9 9:24:32编辑过]

xiaojunhua 发表于 2010-10-9 13:37:00

学些经验来了

xiaojunhua 发表于 2010-10-12 09:55:00

<p>学习了</p>

陆超 发表于 2010-10-12 14:23:00

<p>学习中</p>
<p>&nbsp;</p>

mygolove 发表于 2010-11-1 14:25:00

我有个工程也是这样,电源不少,专烧摄像机,而且16路的只烧那几支!有朋友知道原因吗,我没有立杆,直接上在墙上的,有装防水外罩,但没接防雷器
页: [1] 2
查看完整版本: 专坏摄像机是雷的问题吗