[原创]室外监控防雷 急急急
<p>本人接到一个监控改造工程,现在需要改造原来的防雷,我对防雷不是很了解,请各位大侠帮忙!</p><p> 现场是在一个雷区,周界有三只立杆摄像机,杆子有6M,8M, 8M。杆子是不锈钢,内有钢管。</p>
<p> 每一根杆子上装有一根避雷针,避雷针离摄像机有40公分,高出摄像机50公分。</p>
<p> 每根杆子5M处都做了一个长3M,宽2M的扁铁地网。由一根35平方线从避雷针到地网做引线。</p>
<p> 传输部分装有三合一避雷器。</p>
<p> 问题: 经气象局实地测试。此种避雷做法不对,不是避雷装置,而是引雷装置。说的很高深,我并没有听明白。要求我们改正。本人无从下手。</p>
<p> 请各位资深的工程师,提供解决办法。如需要知详细情况。劳请加Q:18803368或电:07452555041 黄</p> <p> <font color="#ff0000">‘每一根杆子上装有一根避雷针’</font></p>
<p> </p>
<p>重点在这里,我已经加你了!</p>
[此贴子已经被作者于2010-7-22 16:00:47编辑过]
<p>看看本专题中“防雷不轻信,接地要小心”帖子。</p> <p>解决了没怎么解决</p>
<p>的?</p> 这确实是引雷装置 最后是怎么解决的啊?给出方法出来啊。 顶了 <p> </p>
<p style="TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">这就是多年来某些</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">“</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">专业防雷</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">”</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">为安防工程防雷所做的</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">“</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">典型范例</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">”</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">,基本特点是:</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></font></p>
<p><font size="2"><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">1</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">)摄像机立杆避雷针化设计,提高引雷概率,把避雷针作为一个<span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US"><font face="Verdana">“安防</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">设备</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US"><font face="Verdana">”</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">,</span>设计到安防系统中。摄像机和立杆避雷针又</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">通过视频线,电源线,控制线与主机连接。其结果是“立杆避雷针”接闪时形成的几百上千千伏雷电反击电压,有效地引入安防弱电系统,可以瞬间摧毁安防设备,包括他们的防雷器也不能幸免。</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></p>
<p><font size="2"><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">2</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">)给安防系统人为制造多点接地的地环路,当电网发生重大故障时(远高于雷电概率),地电位环路也可以瞬间摧毁安防设备,包括他们的防雷器也很难幸免。</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></p>
<p style="TEXT-INDENT: 24pt"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">这类</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">“</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">专业防雷</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">”</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">为安防工程防雷所做的</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">“</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">典型范例</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US">”</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">,实际等于给安防系统安装了两颗“定时炸弹”,只要一次雷电接闪,或者一次电网事故,安防系统必将瘫痪无疑。</span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></p>
<p style="TEXT-INDENT: 24pt"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><font size="5">所以这不仅仅是“引雷装置”,而且是安防系统的头号杀手。</font></span><span style="FONT-SIZE: 12pt" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
[此贴子已经被作者于2011-3-13 11:44:45编辑过]
<p>路过</p>
<p> </p> 有没有专家详细解释为什么这是引雷装置? <div class="quote"><b>以下是引用<i>渔工移山</i>在2011-3-12 15:51:00的发言:</b><br/>有没有专家详细解释为什么这是引雷装置? </div>
<p><font size="5">1)因为把立杆做成了避雷针,避雷针可以有效引雷,避雷针接闪时针体上带有瞬态超高压——几十万上百万伏;</font></p>
<p><font size="5">2)把避雷针用视频线连接到系统主机,把这个超高压引到主机和全系统,会有什么结果?这是基本常识问题。</font></p>
[此贴子已经被作者于2011-3-16 12:33:30编辑过]
<p>说的是的啊 不是有个牛人把立杆设计成防雷针样式的,说是防雷,其实是引雷,超强电压通过视频线、电源线传输到安防系统,直接导致瘫痪</p> 好好学习, 恩啊 好 真好 学习了 这种情况是不是要分杆呀?把摄像机安装在一根立杆上,然后在其后部另立一根高于摄像机杆的立杆,杆上安装避雷针并做好接地,两根杆之间还要有一定的距离,但是摄像机杆必须在避雷针的保护范围内。是不是这样才能行呀?望高手指点。
[此贴子已经被作者于2011-3-25 16:35:15编辑过]
<div class="quote"><b>以下是引用<i>h197</i>在2011-3-25 16:34:00的发言:</b><br/>这种情况是不是要分杆呀?把摄像机安装在一根立杆上,然后在其后部另立一根高于摄像机杆的立杆,杆上安装避雷针并做好接地,两根杆之间还要有一定的距离,但是摄像机杆必须在避雷针的保护范围内。是不是这样才能行呀?望高手指点。
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2011-3-25 16:35:15编辑过]</font></div></div>
<p>防直击雷是这样做。</p>
<p>注意1:避雷针接闪放电时,会在地面形成一个环形跨步电压区,也就是地电位梯度变化区。如果摄像机立杆是接地良好的金属立杆,那立杆上就带有一定的高电位,摄像机和立杆不绝缘,这个电位有直接上了摄像机外壳、BNC外壳,引入系统主机,属于隐患。要尽可能离避雷针远一点,摄像机立杆不要专门做接地,用绝缘立杆更好。</p>
<p>注意2:防感应雷的防雷器,安在摄像机输出端,有的“专业防雷器”有个接地端。我说这是个“祸害端”,原理就不说了。</p> 还是不清楚该怎么做 到底咋弄??????????? 觉得蛮有道理的 好好学习