luckyfruit 发表于 2010-7-7 14:26:00

一个楼宇自控项目的实施过程。。。。

<p>在进场前,准备几分图纸,</p>
<p>风:空调,包括空调风系统图,水系统图,这两张图纸是你一定要吃透的。里面有风机的数量,类型,以及水系统里面的各个阀门,传感器的安装。</p>
<p>简单的说下,风系统里面主要有,风机,送风机、排风机,风柜,新风机,空调风柜,盘管机,这几种。</p>
<p>安装在风机上的传感器主要有,压差开关,温度传感器,压差开关走的是开关量信号,可以用RVV的线进行辐射,温度传感器走的是模拟量的信号,所以要用RVVP 的线进行敷设。</p>
<p>水系统,进水管,回水管,要分清冷冻水管跟冷却水管,不过正常来说现场很好分,带有保温层的就是冷冻水,不带的直接是裸管的就是冷却水。</p>
<p>水管的直径,要看清水管的大小DN400-DN100是比较常见的。要知道具体管径大小,方便定制设备。</p>
<p>安装在水管上的传感器,水流开关,流量计,压力传感器,温度传感器。</p>
<p>电:电气、冷电,包括,低压电器配电图,这个图纸要吃透,每一路的控制回路,控制那方面的,是公共照明还是插座要分清。二次回路图要碰好,因为要设计到控制问题,是有源信号控制还是无源信号控制,一定要分清。</p>
<p>水:给排水比较简单,系统图就可以,看清出集水坑的位置,给水管的位置,大小就可以。</p>
<p>火:消防,在大陆消防系统的风,水、电系统与弱电系统有界面分离(就是他妈放屁,不想担责任,而且不是一个公司做)。所以消防问题基本不用考虑,但是施工要协调好,因为一台风机也许平时是排风,但是消防时要排烟,所以要2套控制思路,即;平时由BA控制,但是消防时一定要切断BA信号,由消防单独控制。</p>
<p>总的说来,电气二次回路图一定要明确控制思路,BA所有的控制都是与电气二次回路离不开的,所以现场经验是,跟电气的老大搞好关系,你的事情就好办的很,要不然,电找你麻烦,二次回路给你搞的乱七八糟,空调找你麻烦,不配合调试,你这个系统就是完完全全的失败。</p>
<p>抛砖引玉,互相学习才是王道</p>

yoyo611 发表于 2010-7-7 16:06:00

是啊,可就是现场的有些人啊。嗨,没法说。

fangfeizhe 发表于 2010-10-11 11:19:00

nanalive 发表于 2010-10-11 13:05:00

先顶再说,好东西。赚积分

h1300018 发表于 2010-10-11 15:51:00

很简洁有用的建议 谢谢

xiaoTAOGG 发表于 2010-10-11 17:19:00

顶了先 施耐德楼控 小陶

CZX970221 发表于 2010-10-11 20:16:00

说的太好了,学习了!

wangjing0406 发表于 2010-10-12 11:08:00

顶下

wzj354 发表于 2010-10-12 19:50:00

&nbsp;吸取经验,谢谢

xmtt 发表于 2010-10-17 18:58:00

<p>学习了</p>

xmtt 发表于 2010-10-17 19:05:00

学习了,感谢啊

liwei080419 发表于 2010-10-17 23:04:00

<p>太经典了。</p>

s67353 发表于 2010-10-18 09:51:00

<p>学习经验!·</p>

zxxzzz 发表于 2010-10-18 13:11:00

学习了

aifushen 发表于 2010-10-18 13:43:00

<p>学习了 </p>

xiaowen23 发表于 2010-10-19 16:06:00

没看到

achun228 发表于 2010-10-19 16:50:00

经验之谈 学习了

xiamenlee 发表于 2010-10-19 22:28:00

经验

双威 发表于 2010-10-20 09:14:00

学习啦!新手上路,多多指教。

aierlu 发表于 2010-10-21 12:16:00

学习啦!新手上路,多多指教。 www.shopsbus.com
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 一个楼宇自控项目的实施过程。。。。