abcdlxc123 发表于 2010-7-5 17:58:00

HONEYWELL-BNA问题

一条C-BUS通过BNA连接到SYM系统,2年来运行正常,现在BNA有故障,有其他品牌的替代产品么(不改变物理连接方式)

qinbiao2008 发表于 2010-7-30 12:31:00

<p>买一个485转TCp的转换接口试下</p>
<p>&nbsp;</p>

shakeice 发表于 2010-7-30 16:50:00

<p>学习了</p>

wolf77 发表于 2010-9-3 09:31:00

如果是EBI系统或者SYMMETRE310及以下的可以使用MOXA 53代替,其他的就不可以了

yatousky 发表于 2010-9-6 12:36:00

<p>分不够,学习了</p>

xiaoyuzhi 发表于 2010-10-23 15:34:00

我的也是出现了问题,有解吗?

dengfeng2005146 发表于 2010-10-29 14:09:00

学习了!

gjr521 发表于 2013-5-22 19:21:00

在观望中学习

广州阿杜 发表于 2013-5-24 22:35:00

<p>可以改用R310的版本,这样,就不要BNA了.</p>
<p>QQ 1679570458</p>
页: [1]
查看完整版本: HONEYWELL-BNA问题