erdai3048 发表于 2013-3-27 16:47:00

9楼正解

soroups 发表于 2013-3-29 15:01:00

深圳索瑞德电子有限公司专业研发生产销售UPS电源、直流屏、直流远供、电力专用UPS电源、工业级UPS、室外通信一体化UPS等,产品功率从0.5k-400K.产品先后通过ISO9001、ISO14001、泰尔、节能认证,诚接定制特殊UPS及OEM服务,希望能用机会为您提供服务。
----------------------------------------------
张 亮   13530871313
Q   Q    172058810
深圳索瑞德电子有限公司
电 话:0755-81495850-650
传 真:0755-81495855
网 址:www.soroups.com
地 址:深圳市宝安福永高新开发区光阳工业园区六栋
上海市徐汇区龙吴路1343弄华沁家园6栋504室

kuko1985 发表于 2013-4-7 19:33:00

看来电池的质量占多数啊

登录失败 发表于 2013-4-7 20:10:00

我机房里的电池,一个月放电一次!

快捷方式 发表于 2013-4-17 09:08:00

<p>又学到新东西</p>

建宝881314 发表于 2013-4-17 20:56:00

顶9楼,谢谢了

sdjxxxq1 发表于 2013-5-5 22:40:00

负载过大或者电池质量不好

silverfox2013 发表于 2013-5-6 12:05:00

好的 学习

shz312800 发表于 2013-11-5 13:16:27

学习了

szxiao 发表于 2013-11-5 18:53:35

几年又过去了,楼主的UPS可好!

0523fish 发表于 2014-3-26 11:15:47

是的要定期放电的

泥巴团子 发表于 2014-9-3 10:45:37

电池
1、环境温度控制在15~25摄氏度,要严格控制;
2、严禁小电流深放电;
3、放电时测量一下每节电池的电压,一般12V电池充满是13.5V,放完停电是10.8V左右
   一组电池中有不好的,简单就是这样测,一对比就出来了
    一旦发生这种情况,放电时间大打折扣,有一次只放了10分钟,找到两节坏电池,换掉以后放2小时还有12V

cmshmily 发表于 2014-10-21 01:21:02

学习了

hengge 发表于 2014-10-22 14:34:24

放电在充电

crystal9 发表于 2014-11-25 16:05:03

本帖最后由 crystal9 于 2014-11-25 16:07 编辑

电池维护相当重要,主要放电测试,每三个月至少一次,一般用UPS自带的软件运行“校准”就行。负载不低于UPS的40%。注意放电时间,如果达不到要求时间就要查找原因,及时处理。如要不做放电测试,电池长期浮充电就会损失容量,导致最后夫效。

375462778 发表于 2015-5-24 16:57:18

呵呵,当初的电池不足量

375462778 发表于 2015-5-24 16:58:11

意思是100AH可能只有75AH而已

kuangming1113 发表于 2016-2-15 16:54:29

学习学习

1059302469 发表于 2016-4-27 10:53:05

涨知识了
页: 1 2 3 4 [5]