5小时的UPS为什么只能管50分钟?
<span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New="New"Roman'; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">监控中心机房3000W的设备配置了C6KS的机头,100AH电池20节,用了一年半,在最近的一次停电中UPS</span><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New="New"Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New"Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New="New"Roman'">只坚持了</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New="New"Roman'; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">50</span><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New="New"Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New"Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New="New"Roman'">分钟,之后所有设备断电,这种现象正常吗?</span> 新人求教高手来答 看什么牌子的电池,这东西猫腻大了去了 <p>电池是不是很久没有放电了,一直充电的话是不耐用的</p> 学海无涯苦作舟 <p>电池质量不行,不是足量的,换电池就可以了,不过坚持一年半算不错了。我们是鑫孚电池华北代理,可以交流一下,我们电池是足量的,而且只要不是人为损坏,保修三年,需要联系我QQ:420205997</p> 这玩意这么不耐用啊? <span class="username"> <div><span class="username">
<div><font face="Verdana">当然不正常,原因有以下几点:<br/>1电池的质量有问题,容量不足,好电池达到80%容量已经不错了.特别是多块电池串联的情况下其中一块出问题,整组电池放电时间就会变短。成组电池要选用同一批号的电池。<br/>2,没有对电池进行维护,这位兄弟,你的UPS平时不做放电试验吗?如果定时做就不会出现这种问题<br/><br/></font> </div></span></div></span>
[此贴子已经被作者于2010-9-2 7:38:26编辑过]
<p> 建议做2-3次充电放电(间隔3天以上,最好一周,放电深度70%左右),放电将近终时检测电池组电压应在于210V时结束放电.处理后会有所改善。如果不行只能换新电池了。当然如果整组电池质量比较好,一般只是其中一块有问题,(检查的方法是在放电过程中测量每块电池的电压,哪块电压先掉到10V哪块就有问题)又有同型号、新旧差不多电池,可以只把问题电池替换掉。</p>
<p> 如果换新电池建议选比较大点的品牌,质量会有保证,要求用同一批号的产品。好电池容量会有标称的80%,杂牌的有时到不了50%。</p>
<p> 关于电池的保养:新电池装好后,先进行1周的充电再放电(放电深度70%左右),可以用UPS自带的管理软件的“校准“功能进行,不然需要人工对入电压进行监控,205V之前时结束放电.。再充电一周。正常情况下如果在3个月内没有长时间停电,UPS人工充放电一次。能够及时发现电池存在的问题。</p>
[此贴子已经被作者于2010-9-2 7:45:57编辑过]
支持楼上的!如果你的UPS长期不放电,也就是你的市电长期没有出现过停电,就有定期放电的需要。正常的做法是每三个月停市电一次,让电池放电,知道出现电池低电压报警位置,再回复市电,让UPS将电池充满。这样做的目的是为了激活电池的活性,有效地延长电池的使用寿命。 定期充放电。保证电池的活性。定期检测电池各板块的好坏! 是的,跟咱们手机的电池也一样,用一断时间需要放电,这个电池寿命才会长点 电池老化现象。 <p>用了一年半,就算是不维护也不应该这么短的时间啊!</p> <p>或负载比较大,或蓄电池老化,内阻太高。</p> 新手路过,学习了 支持9楼10楼 电池质量问题或维护问题 新手学习下 学习了?