hyha343 发表于 2010-6-13 16:27:00

地处雷区,漏电开关响雷就跳,求助!

本人做了一个工程,以前没做过防雷,按领导指示应付验收:设备接地是在大楼底部接到大楼柱子钢筋的,楼顶避雷针五米高,焊接在楼顶柱子钢筋上。有一个气象工作站设在楼顶,由机房引220V电源上去。气象工作站距避雷针三四米左右,离地1.4M。现在一有雷,机房就跳闸,想了解是什么原因?

hyha343 发表于 2010-6-14 08:43:00

<p>各位大虾:有什么好的建议可以发到我的邮箱:<a href="mailto:hyha343@21cn.com">hyha343@21cn.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>

BaffonWolf 发表于 2010-6-19 09:02:00

<p><font face="Verdana">我厂专业生产电涌保护器SPD、信号防雷器、监控防雷器等防雷产品(防雷模块、防雷箱、电源、电话、网络、有线电视、天馈、视频、控制、监控二合一、监控三合一、数据信号等防雷器)。希望能有机会为贵公司提供优质的产品及服务!<br/>● 提供电涌保护器、防雷器OEM贴牌代工,不论数量,不论款式<br/>● 自有开发队伍,可提供防雷器ODM代开发设计服务;<br/>● 诚邀电涌保护器、信号防雷器地区销售代理</font></p>
<p><font face="Verdana">网站:http://www.szwonder.cn/<br/>电话:0755-83313085转 钟先生<br/>传真:0755-88218021<br/>邮箱:baffon_spd@126.com<br/>QQ: 1095961016<br/></font></p>

qyq_yt 发表于 2010-6-22 16:03:00

<p>属于隐性故障,空调漏电的可能性小,线路有漏电可能性极大,因此下雨是关键,打雷应该不会影响.解决的办法有两种:一、更换部分线路,需要检查线路的绝缘电阻,也较麻烦尤其是暗线;二、不管它,直接更换漏电开关,如果没有测到漏电,即可更换为不带漏电保护的空气开关,但必须保证电器设备有可靠接地,这种办法较冒险,不过很有效。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这是我在百度上搜的,不知道对你有没有帮助,我也是菜鸟</p>

大胡子88 发表于 2010-6-23 07:28:00

<p>气象管防雷的,但不会做防雷,很正常。</p>

yehanghai 发表于 2010-7-15 14:00:00

<b style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 15px">智能建筑的电气保护与接地</b>

BG4JHJ 发表于 2010-7-27 23:52:00

<p>我们有套系统也是在山上,打雷漏保跳闸,找了一个小于4欧姆的单点接地桩,将设备接地,然后在漏保进线上加SPD,用10平方铜线接地,已经经受住了考验。</p>

gsxsss 发表于 2011-3-11 09:15:00

顶下

gsxsss 发表于 2011-3-11 09:16:00

longklwy 发表于 2011-3-11 09:56:00

学习

s573879008 发表于 2011-3-11 11:26:00

<p>学习学习啊</p>

cnwangzhi 发表于 2011-11-10 12:53:00

<p>学习一下</p>
页: [1]