VISTA 120报警主机总线可以用光纤传输吗?请教!
各位前辈,我有一套红外对射,使用的是霍尼威尔VISTA 120总线制报警主机,现总控制室120主机距离外面太远,我想用光纤先将信号传到对射附近较近的位置再使用总线连接,请问能不能用光纤传输,如果可以,请问光纤两端需要什么设备,如何连接? <p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New="New"Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">Vista-120报警主机</span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New="New"Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">总线信号不能用光纤传输</span><span style="FONT-SIZE: 9.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New="New"Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">。如果必须使用<span lang="EN-US">Vista-120报警主机远距离传输的话,可以使用多台报警主机,主机通过网线转换成光纤信号传送到电脑,用软件接警和控制。</span></span></p> 不是有总线中继吗?接到天边也够啦。 <p>你以为可以无限止地加中继器放大器吗?</p> <span lang="EN-US">Vista-120</span>主机只能接一个<font face="Verdana">4297<font face="Verdana">总线延伸模块</font></font> <div class="quote"><b>以下是引用<i>saj110</i>在2010-5-21 9:40:00的发言:</b><br/><span lang="EN-US">Vista-120</span>主机只能接一个<font face="Verdana">4297<font face="Verdana">总线延伸模块</font></font> </div><p>可以接4个4297的,是一条总线上只能接1个4297</p> <p>4297我加了,但是不起作用,还是检查不到模块,模块拿回机房检查是好的</p>
<p> </p> <p>学习</p>
<p> </p> <p>开关量光端机</p>
<p> </p> VIST120的总线信号和其他的不同,可以用带双向数据的光端机来传输。 学习了,,就要装这玩意了,, 学习了 学习了~ <p>学习了</p> 还是博世的比120的好 你信号线用的什么型号? 我学习 <p>大侠们,这个问题太深奥了,小弟都不懂希望能细细详说</p>
<p> </p> 这个问题比较难弄啊。 120是CAN总线,可以用CAN类型的光端机来传输,但是CAN类型的光端机市面上比较少厂家做。
页: