hengli 发表于 2010-4-20 14:03:00

求助:机房精密空调与窗式新风机的位置如何确定

<p>小弟想请教下,机房精密空调下送上回,窗式新风机室是否必须要装在空调上回风风口上方,是否有标准对此进行规定,如果不在空调回风口上方,会有什么影响,是否可以?</p>

xjrqj 发表于 2011-4-11 22:20:00

帮顶下

包工头222 发表于 2011-4-12 13:55:00

帮顶

ly308bk 发表于 2011-4-15 17:58:00

<p>这个也是我现在想了了解的一个问题,有高手帮答没</p>

plovers 发表于 2011-5-7 09:11:00

高人指点

cc529391289 发表于 2011-8-4 23:48:00

<p>貌似没有高人嘛?</p>
<p>&nbsp;</p>

fengyunzai 发表于 2011-8-5 09:41:00

<p>坐等高人</p>

sparksman 发表于 2011-9-1 12:19:00

<p>这是一个两难的选择。如果选择精密空调的回风口的话,会造成这样的后果:由于夏天室外温度过高,因此窗式新风机送进来的新风温度也高。那么精密空调的回风口把高温的新风吸进内部,精密空调就会判断出机房内的温度还没有降下来(精密空调的温度检测一般在回风口处),继续制冷。最终结果就是机房内的室温降得过低,不但消耗额外的能量,而且容易引起机房内的凝露。如果选择精密空调的送风口的话,会造成这样的后果:精密空调的送风口出来的气体温度很低,而窗式新风机的送进来的新风温度高,湿度相对也大。两种风混合,很容易形成结露。解决方案:上策是采用带温差控制(或者预制冷)的新风机,下策是新风机的风口远离精密空调的出、送风口。</p>

depoot 发表于 2011-9-1 16:03:00

这位是高手!

zhangsiming 发表于 2011-9-2 23:28:00

高手过招

ccaadd 发表于 2011-9-3 17:27:00

高手

seanxm 发表于 2011-9-11 15:33:00

感谢8楼的帖子!

sorry35ko 发表于 2011-9-15 11:03:00

顶顶加几分

机房人 发表于 2011-9-15 23:41:00

顶八楼的兄弟

xadybj 发表于 2011-9-16 22:46:00

<p>学习了</p>

wuhuiwing 发表于 2011-9-23 17:11:00

谢谢八楼的兄弟

孩子青 发表于 2011-10-23 21:15:00

高人赐教啊

xu438149081 发表于 2017-7-21 13:55:10

高手,高手
页: [1]
查看完整版本: 求助:机房精密空调与窗式新风机的位置如何确定