摄像机立杆防雷接地问题

各位大虾:在围墙周围需立3根杆子,在上面装摄像机,在杆子5米范围内均没有超过此高度的建筑(准备在地面上超过 4.5米)。考虑到防雷的需要,准备在杆子上装个避雷针(再咨询一下,不用专业的避雷针,直接用一根前端很尖的金属物能否替代?)用立杆替代接地极,立杆埋入地下 1米,杆子是用 镀锌钢管,请问这样做可行?如果不行,怎么解决?盼回!

yzx0818 发表于 2010-4-19 09:08:00

<p>不可以。镀锌钢管的导电作用并不怎么高于摄像机的铝合金外壳。</p>
<p>建议用10平方铜线从最顶端直连到地下,地下埋入1.5米以后水平向接到铜板。</p>

newsdream 发表于 2010-4-19 23:09:00

<p>用 4平方的可行啊?要从顶端接吗?还是从避雷针的底部接过来?</p>

eie1992 发表于 2010-4-20 09:31:00

<p>把摄像机立杆做成避雷针,你这是哪里来的设计思想?听谁说的?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>避雷针就是用来引雷、消雷的。接闪放电时,立杆和摄像机一起带有100%“雷电反击电压”,这个电压又用视频线引导主机上,涉及全系统安全,怎么处理?什么防雷器能抑制“雷电反击电压”而自己不被烧毁?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>你有三根杆子,要做三个避雷针包括接地体,地网,还要保证接地电阻合格,花了大钱,换来的是“自杀”;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

wangyouwu 发表于 2011-5-22 00:55:00

<b style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 15px">摄像机立杆防雷接地是个麻烦事情啊</b>

love紫薇6789 发表于 2011-5-31 11:54:00

<p>可以做基础,在杆体基础坑内打下4跟角钢,和基础法兰焊接在一起,(杆体必须带有避雷针)将摄像机安装位置与杆体保持绝缘,在防护罩中有一个接地螺丝,将这个用线连接,到你的防雷器上。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一般我们在高速公路上做机电工程 有两个接地,一个小于10欧 一个小于4欧,两个联合小于4欧。</p>

yf8986222 发表于 2011-7-29 22:04:00

防雷不轻信,接地要小心

eie1992 发表于 2011-7-30 08:24:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>love紫薇6789</i>在2011/5/31 11:54:00的发言:</b><br/>
<p><font size="5">又是一个典型的“立杆避雷针化”设计。</font></p>
<p><font size="5">立杆接闪时瞬态高电压,闪击距离可达半米到1米以上,“将摄像机安装位置与杆体保持绝缘”——怎么做绝缘?</font></p>

yh2008 发表于 2011-8-1 22:33:00

最终解决方案呢???

czc8888 发表于 2011-8-5 10:37:00

<!--StartFragment -->
<div><img src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/283801912/QQ/WinTemp/RichOle/0MKEYFDQNKN34C88%25SNCIY4.jpg"/>&nbsp;你能给出一个解决方案吗 你老说别人的不行。大家都很想看看你的方案</div>

eie1992 发表于 2011-8-6 13:51:00

<p><font face="Verdana">看看论坛本版块相关内容:</font></p>
<p><font face="Verdana"><a href="http://www.1000bbs.com/index.asp?boardid=71&amp;page=">防雷&amp;接地</a> → 安防系统防雷与接地设计的几点参考建议</font></p>
<p><font face="Verdana"><a href="http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&amp;Id=435963">http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&amp;Id=435963</a></font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font size="5">“你能给出一个解决方案吗 你老说别人的不行。大家都很想看看你的方案”——口气很像专业防雷的问题,特点是:回避对立杆避雷针化设计的技术质疑,提出“你说怎么办?”,或“按你说就不用防雷了?”等等。</font></p>
<p><font size="5">即使我提不出“怎么办”的办法来,专业防雷哪些隐患设计,也不会变成“合理设计”的。哪个专业防雷能出面解释,大门永远是开着的;</font></p>

z.x 发表于 2011-8-11 15:36:00

eie1992和公众软件的观点个人完全赞同,还有一点要注意避雷针放不了感应雷和地电压反击的。这么久了终于见到同志了。楼上的太多都是不懂装懂了,我本身就是不懂的一类但是我抱着探讨的目的说的是自己的看法,上面那些行、要多粗的线一类的回答真让我郁闷。