tony03 发表于 2010-4-14 09:44:00

疑惑中,望高手解决

<p>前两天遇到一个专家,他说接地只有直流工作地、交流工作地、安全保护地这三种。</p>
<p>听了这话,我现在越想越糊涂了。</p>
<p>线缆为了防信号干扰,它的金属屏蔽层接地是什么地;</p>
<p>防静电地板静电释放通道是什么地;</p>
<p>防雷接地算是归在哪个地中;</p>
<p>还有屏蔽机房的屏蔽壳体接地又算什么地。</p>
<p>有没有高手来帮助解答下,谢谢。</p>
[此贴子已经被作者于2010-4-14 9:51:48编辑过]

超导体 发表于 2010-4-15 15:10:00

&nbsp;
<p>接地:计算机系统的直流地、交流工作地、安全保护地和防雷保护地与大地的关系。</p>
<p>直流地:计算机本身的逻辑参考地。</p>
<p>交流地:在供电系统中,除计算机系统本身使用的以外,供供电运行需要的交流工作地。</p>
<p>安全保护地:电力设备的金属外壳等,由于绝缘被损坏有可能带电,为了防止这种电压危及人身和设备安全而设的接地。</p>
<p>防雷保护地:为防止雷击而设的接地。</p>
<p> 接地电阻:接地体或自然接地体对地电阻和接地线电阻的总和。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>线缆为了防信号干扰,它的金属屏蔽层接地是什么地;------安全保护地</p>
<p>防静电地板静电释放通道是什么地;-------安全保护地</p>
<p>防雷接地算是归在哪个地中;--------防雷保护地,此防雷是感应雷保护。</p>
<p>还有屏蔽机房的屏蔽壳体接地又算什么地。-------安全保护地</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>不要糊涂更不要想,看标准。</p>

tyjlhh 发表于 2010-4-17 17:47:00

<p>请问哪位高手能解释下485屏接地吗?</p>
页: [1]