dhnet 发表于 2010-4-11 16:39:00

[转帖]综合布线中的常用公式

<p><font face="Verdana">RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15%</font></p>
<p><font face="Verdana">m:表示RJ-45接头的总需求量 </font></p>
<p><font face="Verdana">n:表示信息点的总量</font></p>
<p><font face="Verdana">n*4*15%:表示留有的富余</font></p>
<p><font face="Verdana">信息模块的需求量:m=n+n*3%</font></p>
<p><font face="Verdana">m:表示信息模块的总需求量</font></p>
<p><font face="Verdana">n:表示信息点的总量</font></p>
<p><font face="Verdana">n*3%:表示富余量</font></p><font face="Verdana">
<p><br/>每层楼用线量:C=*n</p>
<p>L:本楼层离管理间最远的信息点距离</p>
<p>S:本楼层离管理间最近的信息点距离</p>
<p>n:本楼层的信息点总数</p>
<p>0.55:备用系数</p>
<p>6:端接容差</p>
<p><br/>在选择线槽时,线槽的截面积=水平线缆面积×3</p>
<p>1、最长的线距+最短的线距)/2=平均值</p>
<p>(平均值+5米)X点数=总长度</p>
<p>总长度/305(标准每箱米数)+2箱=总箱数</p>
<p>+的数量也可自己定,第一次的话,宁可多备点,不要事后</p>
<p>2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; <br/>每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量)</p>
<p>工作区水平布线计算:</p>
<p>A:最近信息点距离;</p>
<p>B:最远信息点距离;</p>
<p>C:每层工作区信息点数量</p>
<p>每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C</p>
<p>总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱</p>
<p>(电子工业出版社 综合布线系统工程设计)</p>
<p>3、C=Xn(m)</p>
<p>C每个楼层的用线量</p>
<p>F为最远信息插座离配线间的距离</p>
<p>N为最近的信息插座离配线间的距离</p>
<p>n为每层信息插座的数量</p>
<p>简单公式:</p>
<p>1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1= 平均线长</p>
<p>平均线长*信息点=需要的线缆总数</p>
<p>线缆总数/305=需要多少箱线</p>
<p>2. 线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高</p>
<p>箱数:线数x信息点数/305</p>
<p>3. (最远距离 + 最近距离)/ 2 *1.1 + 层高)* 节点数)/ 305 = 线缆箱数。</p>
<p>其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。</p>
<p>4. 最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余</p>
<p>RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15%</p>
<p>m:表示RJ-45接头的总需求量</p>
<p>n:表示信息点的总量</p>
<p>n*4*15%:表示留有的富余</p>
<p>信息模块的需求量:m=n+n*3%</p>
<p>m:表示信息模块的总需求量</p>
<p>n:表示信息点的总量</p>
<p>n*3%:表示富余量</p>
<p>每层楼用线量:C=*n</p>
<p>2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆;</p>
<p>每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量)</p>
<p></p>
<p>4. 最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余</p></font>

hcfs 发表于 2010-4-11 17:10:00

拿板凳坐来学习

红叶风铃 发表于 2010-4-18 19:31:00

学习了,感谢楼主分享

degni 发表于 2010-4-19 18:40:00

学习了,感谢楼主分享

chenweidong2007 发表于 2010-4-21 14:49:00

学习啦感谢楼主

yufengyao2010 发表于 2010-4-30 14:55:00

知道这个很有必要!好好记下了

kongmen 发表于 2010-5-2 14:25:00

这个绝对要学习!!

钟心剑 发表于 2010-5-5 13:06:00

<div id="textstyle_4" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习中,感谢楼主分享,非常实用 !!!!!!!</div>

liucunyan 发表于 2010-5-8 20:40:00

<p>谢谢楼主,尤其是不需要100的积分就可以分享</p>

zjghw 发表于 2010-5-11 22:23:00

知道这个很有必要!好好记下了 非常感谢

bjxtjc 发表于 2010-7-5 09:20:00

很实用的东西,谢谢楼主分享

zjj1982cgz 发表于 2010-7-5 14:42:00

好好记忆一下

虎虎笙威 发表于 2010-7-30 23:06:00

<p>&nbsp;</p>
<p>非常感谢 </p>

徐向荣 发表于 2010-8-1 11:05:00

<p>线槽的截面积没有细化嘛,大伙有看到吗?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>请指教,谢谢</p>

tataro829 发表于 2010-9-7 15:33:00

学习进行时

tataro829 发表于 2010-9-7 15:34:00

学习进行时

泰山飞雪 发表于 2010-9-8 19:08:00

<div id="textstyle_4" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习了,感谢楼主分享 </div>

zhejie 发表于 2010-9-9 09:16:00

好东西、拿走咯、

姚凯 发表于 2010-9-9 12:32:00

楼主谢谢啦··

中胜电子 发表于 2010-9-9 14:26:00

<p>值得学习一下</p>
<p>&nbsp;</p>
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: [转帖]综合布线中的常用公式