hay
发表于 2010-4-9 12:15:00
请教周界报警高手
我用的艾礼福四光束对射,翻围墙不报警,52对都不报,请教高手怎么处理
专业防盗报警与联动
发表于 2010-4-9 12:37:00
<p>如果不是信号线接在了防拆防区上,就是对射质量有问题。</p>
<p>注:首先,要确定全部对射所在防区编入了报警系统</p>
[此贴子已经被作者于2010-4-9 12:40:55编辑过]
supring
发表于 2010-4-9 13:21:00
全部不报警,应该不是设备问题,是不是设置问题?能迅到各分区吗?
alexbellsent
发表于 2010-4-22 13:55:00
可以选择我司的智能视频监控产品,请联系QQ1400830788
yang3058
发表于 2010-4-23 08:53:00
<p>不可能设备全坏了 要不就是你接线错误 要不就是你设置问题</p>
konglizhi2004
发表于 2010-4-23 18:48:00
<div>设置有问题</div>
蜀疯
发表于 2010-4-23 23:58:00
你的供电正常吗???如果探头供电不正常 也会导致不报警的
pitu
发表于 2010-4-24 22:06:00
<p>接线有问题!</p>
ydwl
发表于 2010-5-12 11:08:00
设置问题吧
dove141
发表于 2010-5-12 14:44:00
这肯定是接线或设置的问题
yewage
发表于 2010-5-15 23:37:00
<p>只接电源测试,对射是否正常工作。</p>
diablo0822
发表于 2010-5-19 09:54:00
诡异!<br/><br/>
cecilliazyq
发表于 2010-5-19 11:35:00
设置有问题吧
yaoyong
发表于 2010-5-19 21:37:00
对射我感觉不能有问题,应该还是主机的设置吧!
honghuxp
发表于 2010-5-21 08:24:00
电源出问题之后不会报警吗?
我觉得应该是这样的:有电源的时候是主动式,出现警报就报警。电源出问题时采用被动式,呼叫不应答,则应该报警,或者这两者的警报级别不一样。总之,就在一种情况下不报警:呼叫得到正常的回应。新手的理解啊,大家不要见笑。
duyunjia
发表于 2010-5-24 09:10:00
不懂
qiuxingyan
发表于 2010-5-30 16:49:00
<p>不懂。但要学习</p>
ksyjkj
发表于 2010-5-30 18:39:00
全不行,那不是设备的问题,多在设置动动脑劲,有的时候就是一个小问题都有不行的
chuijun
发表于 2010-5-31 09:24:00
你不会是软件没布防吧?
tomoe2006
发表于 2010-5-31 09:35:00
估计是接线问题