windbell 发表于 2010-3-19 16:46:00

[求助]监控系统老烧避雷器,是什么原因,真诚求助!!!

<p>这几天不知道怎么回事,老烧防雷器,上个月烧了一个,今天又烧了两个,没有打雷,旁边也没有大功率用电设备,想不通这是怎么回事,请高手给分析一下,是避雷器的质量问题呢,还是线路上的问题???</p>
<p>用的三合一防雷器,电源是220V的。</p>
<p>监控的电源由一根电源线从配电柜引至现场各个监控点。</p>
<p><img src="http://www.1000bbs.com/UploadFile/2010-3/201031915144942678.jpg"/><img src="http://www.1000bbs.com/UploadFile/2010-3/201031915183537282.jpg"/></p>

windbell 发表于 2010-3-19 17:03:00

怎么没有人给解释一下吗??

eie1992 发表于 2010-3-20 19:35:00

<p>能否介绍一下你用的三合一防雷器产品:有视频,电源,控制三种信号的防雷,结构上还有一个接地端?</p>
<p>1.BNC座外壳,与接地端是短路还是开路关系?</p>
<p>2.摄像机是不是安装在立杆上,立杆做成避雷针结构,摄像机外壳通过立杆接大地?</p>
<p>3.原产品电源防雷端,有没有电压限制,是DC12V,还是AC220V?电源的两个接线端,有没有一个和接地端短路?</p>
<p>&nbsp;</p>

windbell 发表于 2010-3-22 11:11:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>eie1992</i>在2010-3-20 19:35:00的发言:</b><br/>
<p>&nbsp;</p></div>
<p>防雷器为视频+信号+电源(220V)三合一监控防雷器,安装于摄像机端,安装于桥架上,置于防护箱内,防水没有问题,接地通过桥架接大地。</p>
<p>1、BNC座与接地也端是短路关系。</p>
<p>2、摄像机安装于桥架上,摄像机外壳通过桥架接大地。</p>
<p>3、防雷器电源为AC220V</p>

eie1992 发表于 2010-3-22 21:57:00

&nbsp;
<p>防雷器,还没打雷,自己先烧毁了,看了楼主的介绍,我可以判断是地电位环路烧的。</p>
<p>【简要分析】</p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 防雷器把摄像机壳接了大地,制造了系统多点接地的“地环路”;</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 监控系统所处环境里,不同点的地电位各不相同,各个摄像机接地点之间,和主机安全接地之间,都有视频线相连,地电位电压就通过视频线构成了“地电位环路”。形成地电位差的因素很多,包括电网运行三相不平衡状态和电网故障类型,电网内大功率设备运行状态和设备故障类型,电网接地和大型设备接地方式,零线和地线安装方式等因素,都可以引起地电位变化、波动或突变;</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地电位差小的时候,表现为“干扰”,严重时,可以瞬间烧毁设备;</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这种防雷器,没有打雷就被烧毁,可见他没有抗浪涌的基本能力,更谈不上什么防雷了。</p>
<p>【解决办法】</p>
<p>1)防雷器“BNC座与接地端是短路关系”和“没有抗浪涌的基本能力”,就凭这两点,把所有的防雷器拆掉,退货,索赔。这种防雷器属于安防系统的“危险品”,劣质品,你们有权向厂家索赔,应该曝光厂家,免得更多的工程上当;</p>
<p>2)在拆掉所有防雷器后,把前端所有摄像机与大地绝缘(如与桥架、立杆等金属接地体绝缘),只把主机机壳接好安全地。检查系统是“单点接地”就可以了。</p>
<p>3)根据楼主介绍有“金属桥架”的情况,我判断可能属于建筑物内的监控系统,防直击雷的问题已经有建筑物避雷系统保护,安防系统安防系统只需考虑防感应雷——应选用合格的防雷器。</p>
<p>这样做,就不会再不打雷烧了。</p>

windbell 发表于 2010-3-23 09:07:00

<p>楼上这位大哥分析的不错,谢谢!!&nbsp;</p>
<p>另外想问一下您所说的<u>“2)在拆掉所有防雷器后,把前端所有摄像机与大地绝缘(如与桥架、立杆等金属接地体绝缘),只把主机机壳接好安全地。检查系统是“单点接地”就可以了。”</u>这是出于防雷系统考虑,但是我想问一下,楼主有没有接触过危险场所中使用的防爆摄像机的安装,如防爆云台,防爆护罩,等其它防爆产品,他们在危险场所安装后,<strong><u>防爆设备的外壳是必须接大地的</u></strong>。这是防爆危险场所施工的标准。这和防雷有冲突吗???</p>
[此贴子已经被作者于2010-3-23 9:54:28编辑过]

eie1992 发表于 2010-3-23 10:29:00

&nbsp;
<p align="left">我确实没有接触防爆摄像机的安装。</p>
<p align="left">前端摄像机都必须和大地绝缘——不是从防雷角度考虑,而是从消除地环路角度考虑的。</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">“防爆设备的外壳是必须接大地的”:</p>
<p align="left">1)如果壳内摄像机的视频信号地(通常是接机壳的)与防爆设备的外壳是<b>短路关系</b>,尽管这样做符合防爆要求,但却有制造了地环路安全隐患;地电位环路一旦爆发,可以瞬间烧毁前后端设备,会不会引爆,我就是外行了;</p>
<p align="left">2)如果壳内摄像机的视频信号地(通常是接机壳的)与防爆设备的外壳是<b>绝缘关系</b>(这并不会影响防爆吧),就可以在有效防爆的同时,也消除了地环路安全隐患;</p>

windbell 发表于 2010-3-23 10:54:00

<p>对于“消除地环路”&nbsp;&nbsp; 我想知道地电位环路是只有视频信号的线路才可以形成吗??</p>
<p>如果我的避雷器烧坏是因为地电位环路引起的,那么为什么烧坏的是避雷器电源输入端呢?而电源输出端、视频的输入输出端、信号的输入输出端没有烧坏的痕迹,还有摄像机部分是完好的。。这个该怎么解释??</p>
<p>麻烦这位大哥再给解释一下。。</p>

eie1992 发表于 2010-3-23 23:34:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>windbell</i>在2010-3-23 10:54:00的发言:</b><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 实际环路对视频,控制,电源,都存在,只是因为视频信号地,就是摄像机机壳,也是防雷器的接大地点,主机端也一样,视频电缆两头屏蔽层都接地了,所以地电位就可以直接加在视频线屏蔽层两端。这个环路很直观。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 控制信号平衡传输,设备内部电路也有接地点,信号线是相对于地线(信号地)平衡的,信号地通常也是接机壳的。这就是说在两端电路信号地之间,接有地电位;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 直流电源如+12V,不用说了,也是两个电源地之间接有地电位;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 交流电源,情况很多,我只能说:三相电网的零线,有的接地线有的不接,三线设备(如电机),通常零线接机壳,机壳又接地;单相供电的情况很被动也很复杂,既不知道你家的,你用的220V电的领先是否和大地连接;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我没有也不可能对每种情况都做了解和实验,所以你现场的情况我更我发作出具体判断。但是有一条是铁定的:地电位是与电网电压密切相关的,具体是与哪一相的电压、那个(380V的)线电压有关,这是随机因素。例如:三相电机“碰壳”,是指相线绕组碰了机壳,机壳接地,引起地电位突变,是哪一相碰的?这是随机因素。而你这个防雷器所用的220V电,是哪一相的?它和地电位有什么关系?集体说得清楚吗?这个问题应该由防雷器厂家来解释。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 因为防雷器机壳接了大地,机壳带有地电位电压了,他们的220V防雷器电路会怎么动作?天知道他们是怎么设计的。</p>
<p>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2010-3-23 23:39:24编辑过]

qianjia950901 发表于 2010-3-24 10:47:00

非常好,学习中

abbcef 发表于 2010-3-29 10:58:00

好复杂的感觉,学习吧学习

chenweidong2007 发表于 2010-4-16 10:34:00

真复杂呀!
页: [1]