UPS电池配置计算方法
<p>一、基本公式:<br/><img src="http://www.01ruodian.com/bbs/UpFile/UpAttachment/2008-10/200810231651300.jpg" border="0"/><br/>二、有关参数:<br/>电池供电标称电压为192Vac时:正常电压220Vac放电终止电压165Vac <br/>TA、TB、TC系列逆变器效率:0.92* 每只12V电池放电终止电压按10.3V计算<br/>三、举例说明:<br/>1、TB-10KVA UPS后备时间2小时电池配置方案:<br/><img src="http://www.01ruodian.com/bbs/UpFile/UpAttachment/2008-10/200810231651480.jpg" border="0"/><br/>2、TB-30KVA 延时4小时电池配置方案:<br/><img src="http://www.01ruodian.com/bbs/UpFile/UpAttachment/2008-10/20081023165290.jpg" border="0"/><br/>逆变器及整流器容量计算 <br/>(以TC-40KVA为例) <br/><img src="http://www.01ruodian.com/bbs/UpFile/UpAttachment/2008-10/200810231652240.jpg" border="0"/><br/>C点为:40KVA * 0.8=32KW<br/> 32KW / 0.92(INV.效率)=34782W<br/> DC电压Normal:434VDC<br/> DC电压低压点:320.64VDC<br/> UPS由电池供电之低电压点为:<br/> ->34782W/434V=80.1429A(Normal)<br/> ->34782W/320.64V=108.4768A(MAX)<br/>逆变器满载容量? 所以A<br/> 108.4768*130%(可根据要求选定过载能力)=141.02A<br/> 141.02A+电池充电电流(电池为100Ah)10A<br/> A+B整流容量为151.02A </p> 沙发,顶啊 我去,必须顶啊,太高明了,谢谢 不错,好的, <p>非常感谢!</p> <p>有点没看懂</p><p> </p> 我也没怎么懂啦 我也是学习来的,积分不够。 <p>这是一个估算值</p>
<p>要计算电池的放电功率比较准备,然后要对应后备的时间,每家的电池厂家都提供电池的功率表数据</p> 学习了 额~~~ 刚入UPS行当 学习<br/> 不错,学习了,以后要用到这些东西,谢谢了 同容量的各个不同厂家的UPS主机,算出结果也不同的! xx学习了!! 好资料啊 <p>多谢楼主分享</p> 谢谢分享 学习中
<p>学习了,谢谢</p> <p>学习了,谢谢</p> <p>学习了,谢谢</p>