jeffy 发表于 2010-3-9 09:22:00

各位兄弟帮帮忙

<p>各位兄弟:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 小弟最近在做一个工程的的预算,客户要求室外的9个立杆快球需要做好防雷接地,我方先测试了一下,安装地点的接地阻值都在100欧姆以上,标准的保护接地时在4欧姆一下,这样就有问题了,客户让我方提出解决方案,希望各位千家的兄弟姐妹们帮帮忙。</p>

montcano 发表于 2010-3-10 15:51:00

用降阻剂试试看吧

子时曰 发表于 2010-3-11 14:46:00

<p>&nbsp;根据现场实际情况,看是打桩还是做小地网吧....</p>

大胡子88 发表于 2010-3-15 17:13:00

<p>还是听子时的吧,降阻剂就算了。</p>

超导体 发表于 2010-3-15 19:38:00

<p>我方先测试了一下,安装地点的接地阻值都在100欧姆以上</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>你测试是测试的杆件的地脚螺栓,是通过基础地笼上的钢筋与大地相连,自然接地不会好。</p>
<p>建议你在杆件的旁边做一个接地,与地脚螺栓和法兰相连,一般地方做到4欧一下不很困难,具体做法跟普通的接地做法一样,不建议你用降阻剂,因为降阻剂只能管一时,不是长久之计。</p>

eie1992 发表于 2010-3-15 23:52:00

&nbsp;
<p>你的客户叫你这么做,你就做。</p>
<p>你是专业做安防工程的,还是做“专业防雷的”?</p>

gdjunj 发表于 2010-3-16 11:28:00

<p>你的客户叫你这么做,你可以找专业防雷公司帮忙呀</p><br/>