深圳安防人 发表于 2010-3-3 17:37:00

CK-236/238/2316常见报警主机故障及处理

<a href="http://www.meijiakeji110.cn/ch/index.asp"><font size="3">&nbsp; CK-236/238/2316常见报警主机</font></a><font size="3">故障及处理</font>
<p>
<table id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="left" colspan="2">
<div style="FONT-SIZE: 10.5pt">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">Q1:</div></td>
<td>
<div><a href="http://www.meijiakeji110.cn/ch/index.asp">236、238、2316</a>键盘无任何显示按键无反应</div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">A:</div></td>
<td>
<div>(1).主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?键盘电源端子是否有12伏直流电压? 如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电 正常。 如果主机上没有直流12伏电压先检查键盘保险丝是否烧断,如烧断查明原因更 换新的(236-F2 0.5A;238、2316-F3 0.75A)。更换保险丝后仍没有直流12伏电压或 电压不正常需找到直接供货商送修处理。(2). 对照接线图检查主机到键盘的接线是否正确?如果发现错误请将接线按接线图正确连 接。 (3). 误将[安装员密码] [*] [#]做为主机复位,主机被锁定。请再用安装员密码(出厂设 置012345) [*] [#]操作一遍看结果?如果仍不正常显示需找到直接供货商送修处 理。 </div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">Q2:</div></td>
<td>
<div><a href="http://www.meijiakeji110.cn/ch/index.asp"><b>238C</b><b>、</b><b>2316TL</b></a><b><a href="http://www.meijiakeji110.cn/ch/index.asp">主机</a>只能在布防状态,不能撤防和进入编程,处于死机状态。</b> </div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">A:</div></td>
<td>
<div>产生原因是在不了解用户密码设置的情况下,轻易改变出厂设置的第一用户密码造成,因为设置用户密码细分为“只能布防”、“只能撤防”、“布/撤防均可”三种类型,如果改成只能布防类型即造成此情况。(1).是否是2316主机?如果是,在主板上部找到DIRECT CONN,在它旁边线路板上有一 对触点(如下图所示),断电后用短路线短路该触点,加电继续短路5-8秒钟,即可 断开,回到出厂设置。 . (2). 是否是238主机?如果是,询问当地霍尼韦尔办事处,有无芯片可换,如有可更换, 恢复正常。如果办事处没有芯片,请尽快联系直接供货商送修。 (3). 是否是<a href="http://www.meijiakeji110.cn/ch/index.asp">236主机</a>?如果是,询问当地霍尼韦尔办事处,传真236主机复位的图示说 明。 </div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">Q3:</div></td>
<td>
<div>236主机加2个LED键盘后,每个键盘地址也都分别设定,但2个键盘都不能正常工作(单独使用1个键盘时没问题)。</div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">A:</div></td>
<td>
<div>断电后重新启动,或使用安装员码+ * 68 #复位 ?一般就没问题可以正常使用。如果仍不正常存在其它问题,请尽快联系直接供货商送修。 </div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">Q4:</div></td>
<td>
<div>2300系列主机用键盘布防无效,不能进入布防状态。</div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">A:</div></td>
<td>
<div>出厂设置应为常模布防,只要有防区不正常主机就不可以被布防。常模布防定义:只有每个防区都正常时才能布防;好处:防止某防区有问题也能布防。 如果确实需要请改为强制布防<br/>注意:需要慎重使用,确认有此需求,每个防区都不正常时也能布防。 </div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">Q5:</div></td>
<td>
<div>2300系列主机用键盘不能对某些防区旁路</div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">A:</div></td>
<td>
<div>(1). 是否是236主机?如果是,有可能将编程第24项——防区旁路许可默认值改为不能旁 路,恢复的办法是将编程第24项1-6防区需要旁路的值改为“1”。<br/>(2). 是否是238或2316主机?如果是,第一有可能设置用户密码时选择了不能旁路的密 码,改变的方法是再重新设置一个可以旁路的密码。第二需要检查30-3F编程,它们 的第二位应设为“1”,准许旁路。 </div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">Q6:</div></td>
<td>
<div>236主机的6防区报警后警号不响。</div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">A:</div></td>
<td>
<div>6防区声音选项出厂设置为:脉冲;这需要改编程:将编程第22项第5位“声音选项”改为“2” ——稳定的。</div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">Q7:</div></td>
<td>
<div>238、2316主机的8防区报警后警号不响。</div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">A:</div></td>
<td>
<div>8防区声音选项出厂设置为:脉冲;这需要改编程:将编程第26项第5位“声音选项”改为“2”——稳定的。</div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">Q8:</div></td>
<td>
<div>2300键盘某些防区灯和READY灯一起闪,按消除操作没有反应。</div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">A:</div></td>
<td>
<div>根据判断是这些防区被旁路,需要清除该防区旁路,方法:[用户密码] [#]。 Bypass为旁路键;n为防区号。 </div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">Q9:</div></td>
<td>
<div>电话号码和通讯格式都设置了,报警中心还收不到2300主机报告</div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">A:</div></td>
<td>
<div>(1). 是否是236主机?如果是, 请将编程项09的第一位数据编程改为:“0”。<br/>(2). 是否是238或2316主机?如果是,请将编程项2F第一位数据编程改为:“0”。 </div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">Q10:</div></td>
<td>
<div>为什么电源灯(power绿色)和服务灯(service黄色)总闪不停,如何判断故障现象?</div></td></tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="center">A:</div></td>
<td>
<table cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" bgcolor="#666666" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">Service LED黄色</font></div></td>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">Power LED绿色</font></div></td>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">Zone LED'S 红色</font></div></td>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">引起问题原因</font></div></td></tr>
<tr>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">慢闪</font></div></td>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">亮</font></div></td>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">灭</font></div></td>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">看门狗</font></div></td></tr>
<tr>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">防区故障</font></div></td></tr>
<tr>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">AC交流掉电</font></div></td></tr>
<tr>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">电池低电压</font></div></td></tr>
<tr>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">快闪</font></div></td>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">亮</font></div></td>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">灭</font></div></td>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">系统通讯故障</font></div></td></tr>
<tr>
<td>
<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">警号保险丝损坏</font></div></td></tr></tbody></table>
<div></div></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table></p>

jingd 发表于 2010-3-4 17:15:00

学习中

ydongz 发表于 2010-3-15 17:26:00

<p>受教了</p>

ismc 发表于 2010-3-16 20:36:00

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>收教了!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谢谢!</p>

filterzhang 发表于 2010-6-18 16:51:00

&nbsp;谢了 <br/><br/>认真看帖 礼貌回帖<br/>

bsjznf 发表于 2010-6-22 17:22:00

学习了,O(∩_∩)O谢谢

amwnb 发表于 2010-6-26 12:29:00

<div>为什么电源灯(power绿色)和服务灯(service黄色)总闪不停,如何判断故障现象?</div></td></tr></tbody></table>
<p>&nbsp;</p>
<p>都改过一遍了,电话线也没有故障,但还是不能解决问题,问:是否还有别的原因?及解决办法</p>

gf10928 发表于 2012-9-23 16:14:00

<p>学习中</p>

xxp1805 发表于 2012-11-27 13:09:00

<p>受教了, 谢谢!</p>
页: [1]
查看完整版本: CK-236/238/2316常见报警主机故障及处理