rinpoche 发表于 2010-2-21 18:28:00

[求助][讨论]综合布线水平子系统布线能否用pvc管

<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana"><br/>综合布线水平子系统布线能否用pvc管</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">因为是铁路工程,设计做的比较粗糙,要求深化。水平子系统中,概算里面给的是钢管的价钱(但关键总价包不住),设计图纸给的是pvc管。由于铁路设计不能做变更,或者说这个不好调概(概算已经给里钢管)</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">所以我想在施工使用 pvc管。 一个是价差可观。另外就是施工比较容易。大部分管路在吊顶内。</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">现在就有 疑问:干扰问题会不严重,有无成功的例子,有无现场质量控制的方法?</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">从网上查了下,发现没有强制要求钢管的,pvc管设计要求这么做了,但我怕不保险。所以求助~~</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">谢谢大家的回复~~</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">包括综合布线系统和安放系统、有线电视系统都有此类问题。</font></p>

login115200 发表于 2010-2-23 22:52:00

<p>PVC管可以啊,只要信息点到交换机的距离不要超过100米,没关系的,只要在布线时注意不要靠近强电就行了</p>

zhanggdii 发表于 2010-3-19 21:03:00

没问题,可以使用

newhappy 发表于 2010-3-22 18:21:00

没问题,可以使用

nba6qw00 发表于 2010-3-23 09:17:00

我们都是这样搞的,出了桥架,什么地方到都是用PVC,用钢的太费钱了塞,我们要求的就是性价比!!抗干扰的问题,只要与强电磁场的线路保持300MM左右的距离就OK了!

fisher01 发表于 2010-3-23 12:44:00

钢管不好走的,PVC管没什么问题。现在基本上都是用PVC

xichengqu 发表于 2010-3-26 17:30:00

当然可以了,

hyf0847 发表于 2010-3-29 14:04:00

现在哪有用钢管呀,吊顶全是桥架加PVC,钢管既费力又费钱,对整个系统结构还不好。

dlsopho 发表于 2010-4-19 22:39:00

ok

chenyb 发表于 2010-4-22 15:02:00

看到好多工程出了桥架 子系统都用PVC 应该问题不大。

bfccffe99 发表于 2010-4-22 16:01:00

thx for sharing THX!