hua0785 发表于 2010-1-28 10:54:00

[求助]消防应急开关与门禁系统的联接

<p>门禁系统控制消防通道门,在发生火灾时,要求除出门按钮外,再加装消防应急开关,</p>
<p>请问,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>物理接线如何联接?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>工程方面是由消防来做还是由门禁方来做?</p>

xd189 发表于 2010-3-3 09:45:00

消防联动&nbsp;

董明洋 发表于 2010-3-6 12:24:00

增加消防联动模块,通过常开或常闭来控制门禁开关,消防单位只做好模块,模块出线连接门禁是由门禁单位连接。

couragecom 发表于 2010-3-11 09:25:00

<p>可以把消防输出接到门禁控制器或电源上</p>

yl0706 发表于 2010-4-26 11:40:00

加一个继电器就可以搞定了!

skyelf 发表于 2010-5-7 16:27:00

<p>消防系统给门禁系统一个信号,一般是DC24V,门禁系统将信号接到门禁控制器内,一般是用继电器转成干接点信号。</p>

大花猫1234 发表于 2010-5-16 22:07:00

如果门禁系统没有后备电源,那消防联动的非消电源强切动作后就能把门禁打开,否者就要加一个紧急开关或联动模块去控制门禁。

hancheng2010 发表于 2011-1-25 11:37:00

消防模块有无源输出端子,接到门禁控制器或者是跟出门按钮接线端子压在一起即可

dql5617 发表于 2012-8-14 08:53:00

mahui19820929 发表于 2012-8-23 13:45:00

<p>消防系统有联动模块可以输出干接点信号!根据所在区域报警后,联动模块可以输出干接点信号即可!一般弱电联动的输出干接点信号过来就可以了</p>