folkdesign 发表于 2010-1-6 16:31:00

综合布线中光纤部分求助

<p>需求:</p>
<p>2栋建筑物</p>
<p>1、A建筑物是主体建筑,每层楼有个弱电间,配置2台48口千兆接入交换机,数据主干用多少芯光纤连入核心交换机</p>
<p>2、用单模还是双模,弱电间到核心机房不超过200米,用什么规格的光纤,光纤选型有什么需求</p>
<p>3、光纤连接部分中间有什么设备,光纤跳线什么的</p>
<p>4.B栋建筑通过光纤收发器连接A栋核心机房。中间用什么设备?用什么光纤!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谢谢高手回复一下,以前没用过光纤~</p>

sonyzone 发表于 2010-1-6 20:55:00

<p>楼层到核心机房的光缆6芯就足够(含冗余) 200米的距离而言&nbsp; 多模或单模其实都可以的。具体选择并不是很苛刻。光纤在终端盒内与尾纤熔接后经耦合器连通光纤跳线 光纤跳线接收发器或是光纤模块再连到交换机。&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>尾纤 光纤跳线 光纤模块要注意和光缆匹配 统一用单模或多模的</p>
<p>&nbsp;</p>

folkdesign 发表于 2010-1-8 15:06:00

<p>为什么要用光纤终端盒,然后耦合 跳线连模块。。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>为什么不直接光纤连尾纤连模块呢</p>

卖雪糕的大师傅 发表于 2010-1-9 20:13:00

<p>呵呵··依据你的问题,大可放心,布好光纤找光纤熔接人员熔接就行了!</p>

mrzsen 发表于 2010-1-9 20:43:00

<p>仔细想想,还真是有好多问题,还要学习啊</p>

luo0127 发表于 2010-1-10 20:27:00

<p>1.从核心机房到每个弱电井道你可以布六芯多模光纤(因为单模光纤和其配件要比多模光纤的贵),你每个井道里有两台带光口48口交换机,只用四芯,还有两芯做备用。</p>
<p>2.光纤布好后两头你要熔接,就需要用到 尾纤、耦合器(一般是ST型)、终端盒(几芯光纤用几口终端盒)、光纤跳线(类型由耦合器和光模块的类型决定)和光模块</p>
<p>3.A栋和B栋之间如果超过300米的话,最好用8芯单模光纤(具体芯数由你的路数决定,做好1:1备份就可以了。</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; “为什么不直接光纤连尾纤连模块”,其实很简单,这个就是为了一个链路的灵活性,万一以后你的光纤跳线出问题了,你只要直接换光纤跳线就可以,不能的话,你到时还要再次熔接,麻烦。</p>

surfer007 发表于 2010-1-15 17:06:00

这里真是长知识的地方............

amtem 发表于 2010-1-18 23:23:00

我是光端机厂家技术支持 六楼的分析很到位 不过有一点就是单模的设备和光纤比多模贵这一点不符合现在的市场情况 现在是多模的光纤比单模要贵 设备也比单模贵 单模光纤必定是趋势!楼主可以联系我帮你做详细的配置 产品你自己购买我只出配置 只是技术交流!QQ364915611

md3230335 发表于 2010-1-28 14:58:00

6楼解释的比较清楚了

语飞 发表于 2010-1-28 15:11:00

<p>楼上各位高手已经说清楚,如果需要熔接尾纤可以和我联系13349227033</p>

jianlinx 发表于 2010-1-30 12:40:00

学习

selean27 发表于 2010-2-22 16:16:00

<p>学习了,感谢高手</p>

stomer2010 发表于 2010-3-31 20:35:00

学习了

只是清咖 发表于 2010-4-1 11:38:00

<p>六楼说的真好,谢谢咯</p>

lxlliu 发表于 2010-4-7 13:57:00

<br/>&nbsp;<span class="font10" style="LINE-HEIGHT: 20px"><img alt="发帖心情" src="http://www.1000bbs.com/skins/Default/topicface/face1.gif"/> Post By:2010-1-10 20:27:00 </span><br/><br/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_6" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
</p></div></td></tr></tbody></table>顶