pkac10086 发表于 2009-12-30 17:02:00

485通讯线如何用万用表检测是否正常

<p>&nbsp;rs-485总线 BACNET协议&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我想知道检测总线是否有问题可不可以用万能表来测啊。&nbsp; 还有就是RD和TD这两个通讯端口的灯的闪烁能看出什么问题(比如TD亮是什么情况,RD亮是什么情况,都闪又是什么情况,)。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其实不管是Bacnet还是LON在不同工程环境下,由于通讯线及各种参数的影响。其电压(或者说通过万用表看到的数值都)都是不一样的。单纯通过万用表测量值不足以判断通讯是否正常。但是可以通过这个电压的变化频率(或者规律)来判断这条总线是否有数据的传送,比喻一条总线上的电压 总是&nbsp; 一下0.7V 一下0.4V&nbsp; 这两个数值来回跳动&nbsp; 就可以判断这条总线是正常的。(这个0.7&nbsp; 0.4是一个项目实测的,通讯线好像是百通的 什么型号忘了 1.0)-----个人经验&nbsp; 不知科学不?</p>
[此贴子已经被作者于2012/6/4 17:09:33编辑过]

ahwhsqf 发表于 2009-12-30 18:09:00

<p>一般来说TD和RD灯都在闪表示正常,只有一个灯亮或闪肯定是不正常的。</p>
<p>&nbsp;</p>

msyyc 发表于 2009-12-30 21:08:00

<p>学习中</p>
<p>&nbsp;</p>

马权033 发表于 2009-12-31 22:22:00

还未试过用万用表测485线,

sohusina 发表于 2010-1-2 19:56:00

一般是3V左右。

frankass 发表于 2010-1-3 15:18:00

一般在3-4.5v是正常

hvacr777 发表于 2010-1-3 21:11:00

学习中。。。。。。。。。。。

dbkdz 发表于 2010-1-3 21:29:00

一般是3-5V,直流档测

ht1027 发表于 2010-1-6 17:38:00

一个是发送,一个是接收,都闪说明发送接收都正常,

w3417857 发表于 2010-1-8 16:10:00

<p>3v多点就正常</p>

anglechang 发表于 2010-1-31 14:35:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>ht1027</i>在2010-1-6 17:38:00的发言:</b><br/>一个是发送,一个是接收,都闪说明发送接收都正常, </div>
<p>赞同</p>

又触电 发表于 2010-2-5 20:39:00

<p>学习了 谢谢</p>

lqz7007 发表于 2010-2-25 11:16:00

学习咯~

dawado 发表于 2010-2-25 11:59:00

<div id="textstyle_5" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">积分不够,纯顶,顶到可以下载. </div>

czq227 发表于 2010-2-25 16:19:00

积分不够,攒点分

xcwuzhiwei 发表于 2010-2-25 23:42:00

<br/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_9" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">一个是发送,一个是接收,都闪说明发送接收都正常, </div></td></tr></tbody></table><br/>

wusp1979 发表于 2010-2-27 10:11:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>mlczc</i>在2010-2-25 20:03:00的发言:</b><br/>我测过2.5到5V DC都能正常工作。 </div>
<p>赞同!</p>

wangmo365 发表于 2010-2-27 12:41:00

<p>赞同!</p>

woiled 发表于 2010-2-27 16:23:00

&nbsp;除了开路或者短路能测

suetyi 发表于 2010-3-1 09:21:00

我以前也测试过,大概也就是2点几到3.几,一般到了前端就只有2.点了呀
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 485通讯线如何用万用表检测是否正常