野犟魂 发表于 2009-12-15 20:48:00

机房接地问题

本人负责一个机房工程,大楼的接地电阻是一点零几欧姆,不符合机房接地电阻小于1欧姆的要求,该怎么办?

fjchan 发表于 2009-12-15 23:41:00

重新做过地

野犟魂 发表于 2009-12-16 22:13:00

<p>做过地的话会增加成本,甲方不同意</p>
<p>&nbsp;</p>

hua0785 发表于 2009-12-17 12:53:00

<p>不同意也要做,要不你不负责售后。</p>

mowen1314258 发表于 2009-12-22 14:17:00

<p>在原有的接地体基础上加</p>

angelo1732 发表于 2010-3-15 18:22:00

增加接地点&nbsp;

wy771217 发表于 2010-11-10 15:12:00

分不够,赚分

阿柳 发表于 2013-10-11 09:38:27

这个问题我也想知道正确答案啊,有那位大虾指点指点呢?

依然张狂 发表于 2013-11-14 12:52:12

是壹个问题    同求解决

huli 发表于 2013-11-19 21:23:32

增加接地点

为什么要起名字 发表于 2013-11-28 19:56:45

增加接地点,或在土壤下面加点食盐,还是前者操作比较好点

sunjacky 发表于 2013-11-28 22:09:00

1、单独接地小于4欧,联合接地小于1欧。
2、增加接地点,或在原接地点的附近土壤中加点食盐等,但效果不会很明显。

spy992038 发表于 2014-1-5 00:03:47

有卖降阻剂的呀

sunjacky 发表于 2014-1-5 18:24:23

估计是大楼联合接地。加食盐和降阻剂几乎没效果,建议增加接地点。
页: [1]
查看完整版本: 机房接地问题