[求助]求助 功放 杂音
我工程施工地点是郊区,70瓦功放 ,西派的, 在楼层,用吸顶 喇叭 , 100V 的 。 电源是 市电-UPS - 电源时序器-功放, 只要功放上点 就会有 刺耳的 鸣叫声(类似耳鸣的声音) 而且 高音旋钮 旋到高位 就越明显, 所有旋扭 关掉, 也有鸣叫声,特别刺耳, 而且其他设备 也有类似的声音, 我把市电 断掉 用UPS 逆变供电 所有鸣叫声 消失, UPS 带稳压功能 为什么 市电一通 就回出现鸣叫音呢,求解决办法。谢谢 UPS 稳压范围 220( - + 10%) <p>没遇到过,不过你可以看看市电和电源时序器是否都接了地的,特别是电源时序器。</p> 都是 走的 UPS 而且都接地了 但是 有一点 零对地 压降 13V <div class="quote"><b>以下是引用<i>woshixiaoshou</i>在2009-12-5 17:19:00的发言:</b><br/> 我工程施工地点是郊区,70瓦功放 ,西派的, 在楼层,用吸顶 喇叭 , 100V 的 。 电源是 市电-UPS - 电源时序器-功放, 只要功放上点 就会有 刺耳的 鸣叫声(类似耳鸣的声音) 而且 高音旋钮 旋到高位 就越明显, 所有旋扭 关掉, 也有鸣叫声,特别刺耳, 而且其他设备 也有类似的声音, 我把市电 断掉 用UPS 逆变供电 所有鸣叫声 消失, UPS 带稳压功能 为什么 市电一通 就回出现鸣叫音呢,求解决办法。谢谢 UPS 稳压范围 220( - + 10%) </div><p>l来人 帮忙解答下</p> <p>未必功放自激振荡?如果是只能厂家配合来解决。</p> <p>有可能是音源的问题,</p>
<p> </p>
页:
[1]