DS7400xi报警主机周界全部显示未准备就绪???

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 新接的一小区安防维保,周界是总线式的,前几天报修,去看了以后,所有防区离线,测量供电的开关电源,(电源分三路供电)负载情况下电压才4.5V,把所有电源线拿掉后测量有16.5V,单路通电,有一路电压是16.5V,其他两路均为4.5V,这样的问题是什么原因,电源线短路?电源线接地了?还是前端设备??跟信号线,地址模块有关吗?(用万用表测量三根电源线均不短路,2000K档测接地量有电阻,那边的线路查不到的只能在对射上能看到线,线的走向没人知道了,)</p>
<p>&nbsp; 各位老大帮帮忙,有嘛好法子查嘛???</p>

job324 发表于 2009-11-11 19:53:00

<p>你的周界距离有多少,如果距离太长而线径太细,则在线路上损耗的电压降会很大,也会造成前端电压低,建议分段查系统。断开一半防区的电源,看前一半是否正常,以此判断故障点。</p>

linannan88 发表于 2009-11-12 08:38:00

<p>电源分三路走的</p>
<p>&nbsp; ,具体走向,还不清楚,今天下午去彻查,回来有结果的话,再上来请教</p>

mini7400 发表于 2009-11-12 09:23:00

不要有太多的分枝!特别是远距离的!

chenken120 发表于 2009-11-22 22:26:00

估计是你的线芯太细,有个30米以上,电压就上去不到了。

sbtadw 发表于 2009-11-23 09:09:00

这个基本上都是电源线被老鼠咬了破皮接地了,不然正常情况下不会有这么大的衰减

shooyo 发表于 2010-6-24 21:53:00

<p>嘿嘿</p>
<p>退休吧</p>

shooyo 发表于 2010-6-24 21:54:00

测下对射的电阻吧,可能歪了

我爱论坛123 发表于 2013-5-31 10:45:00

可以叫下康明监控技术Q群问下专业人士哦&nbsp; <font face="Verdana">323358636</font>

我爱论坛123 发表于 2013-6-19 16:38:00

http://detail.tmall.com/item.htm?id=17335297111&spm=989.1000764.1000415.3.Pfbdqp&asker=wangwang    亲们,我们康明旗舰店现在有个试用活动,摄像机可以试用一个月,主要不影响我们第二销售就可以了/:-F

CDLY123 发表于 2013-6-20 15:53:00

<p>所有防区未准备就绪,一是总线端子上电压低了6V而不能给模块供电;二是信号线接头处未处理好,可能浸水也会导致所有防区故障;三是某一模块坏(很可能发烫烧了)</p>

haiyan01 发表于 2013-6-23 22:56:00

一路一路的查,先断开电压低的那两路。先确认总线是不是有问题,还是模块有问题