[原创]UPS电池如何配置
如一台60KV的UPS 延迟2小时 如何配置电池数量,和电池柜,不知哪位大虾可以解释的详细点,多谢! <span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-WEIGHT: normal">电池要求后备时间为<span lang="EN-US">2</span>小时,根据电池组计算公式:</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-WEIGHT: normal" lang="EN-US">UPS</span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-WEIGHT: normal">输出功率<span lang="EN-US">/</span>电池组供电电压<span lang="EN-US">/</span>功率因数(<span lang="EN-US">0.86</span>)<span lang="EN-US">*</span>后备时间<span lang="EN-US">=</span>电池组的安时数,根据这个公式计算出电池安数和电池数量。</span> 能不能帮我具体算一下,楼上了,多谢!