炼骨 发表于 2009-11-4 17:30:00

NC NO 与串 并电阻什么关系?

<p>对射接常闭端子,电阻怎样接呢?</p>
<p>高手指教!<br/></p>

lhw920 发表于 2009-11-4 20:39:00

常闭串联 常开并联

HUGE 发表于 2009-11-5 14:48:00

<li>常闭回路(NC): 短路正常,断路报警。这种电路形成的缺点是:若有人对线路短路,该探头就失去作用。报警主机就无法识别是人为的短路。
<li>常开回路(NO): 短路报警,断路正常。这种电路形成的缺点是:若有人对线路断路(剪断信号线),该探头失去作用。报警主机就无法识别是人为的段路。
<li>线尾阻EOL:短路正常,断路报警。这种电路形成的优点是:若有人破环线路(短路回断路),报警主机都能报警。
<li>短路报警,断路故障,阻值为.2.2K为正常。这种电路形式的优点是:对短路和断路作出不同的反应,特别是适合烟感探头和紧急按纽,如果是老鼠咬段或因帮东西而扯断,报警主机认为该回路故障。</li>

HUGE 发表于 2009-11-5 14:58:00

<p><font color="#ff0000">线尾阻EOL的接法</font></p>
<p>要放在探测器内。特别是当采用常开接法时,就必须这样做,否则线路的防剪功能和探测器的防拆功能就不起作用了(因为如果把线尾阻直接跨接在主机的防区端口上,由于常开接法使布线线路处于断路状态,阻值为无穷大,不够成回路无电流,只要防区端口不发生短路,报警主机是无反应的,所以应将线尾阻接在探测器常开端口上,此时,常开接法由于线尾阻的跨接使得布线线路够成回路,有阻值即为线尾阻值,回路中有较小电流,所以可起到线路的防剪和探测器的防拆功能)。</p>
<p><font color="#ffcc00">一般如果是常闭信号的探测器的话,电阻是要串接到探测器的常闭信号端</font></p>
<p><font color="#ffcc00">如果是常开探测器的话,电阻是要并接到探测器的常开信号端。</font></p>

nba1030 发表于 2009-11-10 00:56:00

计算机专业的

刘睿智 发表于 2009-11-10 20:35:00

学习

千家宝贝 发表于 2009-11-11 11:58:00

&nbsp; 和其他的探测器接法是一样的&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 串连为常闭&nbsp; 并联为常开

ld200179 发表于 2009-11-16 16:28:00

<p>又学习两种接口了。谢谢</p>

懒惰之人 发表于 2009-11-17 15:54:00

学习了。呵呵

dhp154404973 发表于 2009-11-17 16:26:00

<p>我一般只接NC, </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现在我们有一款机子不需要接电阻,直接进主机.</p>

PPS107 发表于 2009-11-17 18:37:00

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 四态电阻端接主要为了测试报警方便。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 例如进线1和进线2,正确端接状态先并一个1K电阻在两进线端,然后在串一个1k电阻在进线1(或进线2)。</p>
<p>&nbsp;注意:须先并电阻后串电阻。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前端为开关量信号,例如进线1接NC,进线2接COM。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;这样若开关闭合,即正常状态----电阻值为1K;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 若开关断开,即报警状态----电阻值为2K;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 若线路短路,电阻值小于1K;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 若线路短路,&nbsp; 电阻值大于2K.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>

zgq0716 发表于 2009-11-19 10:36:00

<p>接常闭信号时串接,常开信号时短接。</p>

打铁的男孩 发表于 2009-11-19 14:12:00

3楼说的很对!

司寒风 发表于 2009-11-21 12:00:00

若线路短路,电阻值小于1K;
<p>若线路短路,&nbsp; 电阻值大于2K.</p>
<p>11楼的是不是打错了啊。。。。</p>

dearyql 发表于 2009-11-24 12:25:00

了解一下,谢谢分享

lsg40353694 发表于 2009-11-24 13:07:00

<p>主要看报警主机吧,有的10K,有的1K,什么样的都有。应该有说明啊。</p>

zjw5340 发表于 2009-11-26 09:20:00

4楼的说的经典,电阻的解法就该和你这样接,都是很少有人这样接,大多工程商都接在了报警主机内,报警主机探测模块时刻监测回路电阻是否为2.2k,这样的话人家只要知道对射的信号线解法,就可以断开或者短裤其信号线就可以拆除对射,而接在对射内,理论上是可以拆除的,但是实际是不行的,因为你没办法保证拿下电阻和接上电阻的时间保证一样,这个速度要快过主机的反映时间才可以,呵呵

pplive2000 发表于 2009-12-6 12:26:00

有图说明的话就更好了。。。。。

诚通智能 发表于 2009-12-6 12:48:00

<p>常闭常开吧</p>

mahui19820929 发表于 2009-12-16 17:41:00

好好学习一下!
页: [1] 2