xieqiqi 发表于 2009-11-2 15:48:00

机房防雷方案-->admin转移

<p>一般做机房防雷,主要考虑几大部分:</p>
<p>1.以保护机房设备为中心,做电源防雷,做电源防雷,要延伸到整栋大楼来做。一般可细做到4级防雷。</p>
<p>2.信号方面的防雷,机房设备进入的线有除了电源线以为,有些还有视频线,控制线,红外信号线,网络线,电话线等,都要装信号避雷器进行雷电流的过滤。</p>
<p>3.机房内做等电位连接。</p>
<p>4.接地系统。有些旧的大楼一般没有接地点,需要在大楼周围做新的地网。一般做到4欧姆以下。</p>
<p>5.假如条件引许,按当地环境要求,保护大楼主体,可以在楼顶树立避雷针,附加避雷带保护建筑物。但是一定要接地。</p>
<p>希望在工程当中帮到您,您有什么很好的建议,欢迎把邮件给我,油箱是我的用户名,163的油箱。Q:六七六零七三零零</p>

sxeis 发表于 2009-11-2 17:49:00

好建议,不错!学习学习!!

xieqiqi 发表于 2009-11-3 15:51:00

大家相互学习!

pcql 发表于 2009-11-8 21:50:00

学习一下

不断随便能 发表于 2011-5-25 09:50:00

慢慢的学,防雷知识还是小白

love紫薇6789 发表于 2011-5-31 11:46:00

<p>我也是小白 ,但是我肤色黑!呵呵 学习了 </p>
<p>&nbsp;</p>

gemobili 发表于 2011-7-21 13:40:00

LZ,如果你在大楼顶端安装了避雷针并将大流的钢筋架构作为其引下线,那么机房的等电位体连接到地是就不能和大楼的钢筋架构相连接了。因为如果连接了那么当有直击雷时就一定会有地电位反击导致机房内部的设备的损坏。是否?

zxzmoxiang 发表于 2011-7-21 15:15:00

望这方面的大虾们多多发贴,小弟一定学习顶上!

panqiancheng 发表于 2011-7-22 10:00:00

想了解机房等电位连接方面的。

time2012 发表于 2011-8-12 08:50:00

学习

小舟轻似一鸥飞 发表于 2011-8-12 09:52:00

看不到啊

eie1992 发表于 2011-8-12 12:36:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>xieqiqi</i>在2009/11/2 15:48:00的发言:</b><br/>
Q:六七六零七三零零</p></div>
<p><font size="5">一个机房防雷:</font></p>
<p><font size="5">1)“做电源防雷,要延伸到整栋大楼来做。一般可细做到4级防雷。”</font></p>
<p><font size="5">2)“假如条件引许,按当地环境要求,保护大楼主体,可以在楼顶树立避雷针,附加避雷带保护建筑物。但是一定要接地。”</font></p>
<p><font size="5">整个建筑物和供电系统没有防雷,要你做机房的负责整体防雷???</font></p>