jnan11 发表于 2009-10-31 22:00:00

[求助]PLC抄表工程求助各位大虾

<p>小弟最近接手一个小区PLC集抄工程,今天去小区现场测试,结果很奇怪!</p>
<p>同一栋楼单元与单元之间PLC畅通无阻。</p>
<p>但楼栋与楼栋之间PLC却死活都不通。</p>
<p>小区用电由两台变压器供给。测试都是在同一个变压器所辖的楼栋及单元间进行,测试过程中发现也发现一个很奇怪的现象,同一栋楼的两个单元之间,如果1单元耦合在总零线上2单元耦合在火线上,PLC也是通畅的。很费解!</p>
<p>还望各位大虾献计献策,不吝赐教一二!</p>
<p>不胜感激!!!</p>

sunnilly 发表于 2009-11-4 17:12:00

<p>针对你提出的问题,分析如下:</p>
<p>1、栋与栋之间不通的原因:(1)可能是因为两栋不在同一变压器下。这一原因不能简单的以线路拓扑图来分析,要实际测一下,这两栋是否真的是同一变压器下。(2)这两栋楼到变压器的电缆是采用星型的,即每栋楼到变压器都有专门的电缆,这样造成栋与栋之间的线路非常长,线路对载波信号的衰减过大。</p>
<p>2、对于耦合到火线和零线上,载波依然能通,需要根据不同厂家的载波接收电路进行分析,但一般而言,其接收电路为一耦合变压器。</p>

chijiahua 发表于 2009-12-12 11:45:00

如果小区内有加压的水泵,对载波的影响是很大的。

liehuocun 发表于 2012-1-10 21:43:00

<p>是说power lin ctrl 的话 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>很可能是楼之间的火线是分在不同的相线之间了 </p>

liusy 发表于 2014-8-31 10:02:02

PLC稳定性极差,最好是不要用。