7楼、16楼提出的问题是监控施工中经常遇到的,也是比较迷惑的问题,究竟怎样做好接地才是正确的呢?请各位专家发表一下意见。谢谢!
derektom
发表于 2010-6-29 14:08:00
又不能下!
fjhh888
发表于 2010-6-29 14:43:00
努力中
zhaomingyu
发表于 2010-6-29 16:57:00
纠结的。。下不了。想看看的。
dengzhixi
发表于 2010-6-29 17:17:00
看看
theonecat
发表于 2010-6-29 17:22:00
谢谢
zq159
发表于 2010-6-29 17:24:00
不错
eie1992
发表于 2010-6-29 20:00:00
<p>看来楼主也是一个“转抄专业户”,恐怕连帖子内容并不理解。</p>
<p>题目:“<b style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 12px">室外摄像机立杆防雷接地示意图</b>”</p>
<p>1)摄像机立杆接地,一是引雷,把雷电反击电压,引入安防系统;二是制造多点接地地环路,二者都是安防系统的致命威胁;曝光的工程案例很多,这是极端错误的“防雷设计”;</p>
<p>2)室外独立摄像机,防直击雷,要由独立避雷针保护,而不是把摄像机立杆做成避雷针。</p>
<p>3)摄像机与立杆立杆要绝缘,立杆也没有必要是金属的,水泥立杆和木头沥干更好,免做绝缘了;立杆更没有必要做接地;</p>
<p>4)室外独立摄像机防直击雷,把立杆“避雷针化”设计和制作复杂的接地系统,除了能给“防雷厂家”谋取暴利外,对安防系统,等于安装了“定时炸弹”,百害而无一利。</p>
<p>5)照此设计防雷系统,可以问问楼主:敢不敢承担经济与法律责任?</p>