室外摄像机立杆防雷接地示意图(觉得可以顶一哈))
<br/> <p>很好很强大</p> 我下不下来! <p>用什么格式可以打开呢</p><p> </p> AUTOCAD 不错,对最近工程有帮助。 <p>楼主可否说明具体的应用场合,如果有100根立杆,全这样处理?根据你的设备角钢的数量,计算下来接地电阻估计至少要20欧姆以上,这样接地是否有意义?数量多了,造成的电位差如何处理?我们的目的是防止感应雷和静电,直击雷不在考虑范围,楼主可否详细的解释?比如防雷的基本原理,接地电阻的计算方法,接地电阻的影响因素,后端接地与后端接地之间相互影响因素,摄像机外壳接地与大地接地对信号的影响,楼主能说清楚吗?还有,民用规范里这样的接地大部分都是用在安全接地上,就是说PE重复接地的问题,你的图片这样做的目的是信号接地还是安全接地?</p> <p>赚分</p> <p>确实是要防止感应雷和静电,直击雷不在考虑范围,只要任何东西被直击雷击中,基本都毁掉,呵呵</p>
<p>不过还是感谢楼主的奉献</p> <p>积分不够,真想哭啊!</p> <p>看起来很强大。</p> 权限不够,努力中 积分不够,努力中 <p>积分不够啊,着急,很想看看啊!</p>
<p> </p> 唉。。积分跟不上啊 <p>质疑楼主:</p>
<p>1.室外摄像机防雷接地,是不是要把立杆做成避雷针效果?——可以有效的把雷电流引入地下;</p>
<p>2.摄像机机壳与避雷针立杆电气上是短路的,是一个“等电位体”;让摄像机与避雷针保持等电位浮动;</p>
<p> </p>
<p>如果是这样做:</p>
<p>1)有雷电流放电时,立杆上的电压——几万到几十万伏的“雷电压”经过视频电缆,接到主机上,这种设计,楼主是怎么考虑“保护安防系统安全运行”的?</p>
<p>2)室外摄像机防雷接地,都接地,给系统制造了许多“地环路”,即使不打雷,对地环路的威胁又是怎么考虑的?</p>
<p> </p>
<p> </p> <table class="tableborder4" style="WIDTH: 550px" cellspacing="2" border="0">
<tbody>
<tr>
<td class="tablebody2" colspan="2" height="20"> </td></tr>
<tr>
<td class="tablebody1" colspan="2" height="20"><img title="dvubb" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.1000bbs.com/skins/default/filetype/dwg.gif" onload="imgresize(this);" border="0"/><a href="http://www.1000bbs.com/viewFile.asp?BoardID=51&ID=57633" target="_blank">点击浏览该文件:室外摄像机立杆防雷接地示意图.dwg</a></td></tr></tbody></table>积分不够看不了呀。 <p>看不见</p>
<p> </p> 积分不够啊! <div id="textstyle_12" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">权限不够,努力中 </div>